发布于:2005-08-22 12:28:22
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
Pc-有功负荷(KW)
K-需用系数,它与用电设备的台数、工作性质、效率和线损等因数有关。
P∑-设备总容量,它不计备用设备的容量,对与一般长期和短时工作制的用电设备组。(KW)
Sc-视在负荷(KVA)
COSø-用电设备组计算负荷的平均功率因素。
Pc=KP∑
K=0.75
电箱1 Pc=0.75X2000KW=1500KW 电箱2 Pc=0.75X2000KW=1500KW
总电箱 Pc=0.75X3000KW=2250KW
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
zhouhongjun904
沙发
你在计算分配电箱时已考虑需用系数,在计算总配电箱时又考虑了需用系数.如此,你所计算的负荷的需用系数不是变成0.75*0.75了吗
2005-08-25 23:09:25
赞同0
-
wuqiurui
板凳
总配电箱计算时好像还应乘个同时系数,另外,你的K=0。75从何而来?我记得不是这个数。
2005-08-25 17:58:25
赞同0