土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 消防水泵出水管道公称压力选择

消防水泵出水管道公称压力选择

发布于:2010-04-25 14:18:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
消防泵出水压力为0.8MPa,其出水侧管道公称压力选用PE100 1.25Mpa的管道是否可以?上海消防是否有规定,在做管道压力试验时必须达到1.6Mpa?望有经验的同行提供经验。
  • ahwjxcs
    ahwjxcs 沙发
    6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。


    试验压力是在常温下检验管子及附件机械强度及严密性能的压力标准。管子与管路附件在出厂前,必须进行压力试验,检查其强度和密封性,对制品进行强度试验的压力称为强度试验压力,用符号Ps表示,如试验压力为4MPa,记为Ps 4MPa。从安全角度考虑,试验压力必须大于公称压力,试验压力一般为公称压力的1.5~2倍。

    这是管材执行方面的标准 这样我用1.25Mpa的管材, 做强度试验时,压力不小于1.4,管材是能承受的!所以我选用公称压力为1.25Mpa的管材是可以的,我的理解对否?
    2010-04-25 16:11:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 837 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,《城市供水管网漏水控制及评定标准》CJJ92-2002 的条文的疑问

4,管网管理及改造 这一部分中多次提到【供水企业】这个名词,我想请教下各位高手,小区的室外给水的供水企业应该是谁,最好能给我有据可查的答复,及待同仁们的答复!

回帖成功

经验值 +10