土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于TBJ继电器选择及继电器参数的疑惑

关于TBJ继电器选择及继电器参数的疑惑

发布于:2005-08-22 11:06:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在断路器跳闸回路中设置防跳继电器,看到其选择的标准为:动作电流为跳闸额定电流的一半,额定电流按跳闸的额定电流选择。如:35KV跳闸线圈电阻为426欧姆,其分闸电流=220/426=0.5A
在选择TBJ时,应选择额定电流0.5A的继电器,其启动电流应小于0.25A。在实际中通常采用的是DZB-15B.我查了德力西的参品手册 DZB-15B 他的技术参数 有:
电压 电流 线圈电阻
220 0.25 8900+/- 800
110 0.5 2150+/- 200
疑惑如下: (1)我认为 对继电器而言 Un = In×R(线圈电阻) 产品的说明书的参数这点搞不懂
(2)线圈电阻这么大 能够提供足够的跳闸电流么
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 411 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪里有讨论继电保护的帖子啊?

哪里有讨论继电保护的帖子啊?

回帖成功

经验值 +10