有一个高尔夫球场,电瓶车车库地下设置,面积1990平,层高3.5m。
问题: 1. 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》是否适用于电瓶车车库,在条文2.0.1、2.0.2、2.0.3中说明,该规范仅适用于“内燃机驱动”的车辆。这样排烟量是否按《建筑设计防火规范》500m2 x120m3/m2=60000m3/h 考虑(防烟分区最大500平,分4个防烟分区)。
2. 由于电瓶车车库通风换气次数应该取多大,是否参考技术措施中 “全封闭蓄电池室” 3~5次换气次数?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句排烟应该按你说的依据《建筑设计防火规范》划分防烟分区。
个人建议且本人也是这样做的,审图和消防验收暂没出现问题。地点:河南
回复 举报