为什么选择软启动器时,厂家都不推荐采用内接法?
为什么选择软启动器时,厂家都不推荐采用内接法?
我用软启动器都是比较大的功率,大约300-600KW。如果采用内接法成本会降很多。
我咨询过包括国内、国外很多品牌的技术人员,都不推荐使用内接法。原因就是功率大。
但为什么功率大就不推荐选择内接方式呢?他们都没有说出一个充分的理由。
特希望高手出来指点一二。
发布于
2005-08-22 10:40:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
shanghaijiukang
首创开发的智能型电机软起动器,采用的大功率内置旁路技术属国内首创,该项技术科技含量高,产品造型独特,国家专利号:200620044145.2。
LZR1J智能型电机软气动器采用德国IXYS芯片,采用本公司独立开发的全数字移相触发集成电路,控制电路与晶匣管主电路集成一体,使模块功能齐全具有强大的电力调控功能。它的主要性能与特点:
采用中文菜单桌面,LCD液晶显示屏显示运行状态
在线编程运行方式,软起、软停时间可自行设定,可调可控
拥有国内同类产品体积最小,特别适应于旧设备改造选用
主电路、控制电路大规模数字集成,采用高科技封装工艺。主电路导热性能好,热循环次数高于国家标准10倍。
内置旁路技术采用电子灭弧技术与低阻继电器组成。继电器采用无电运行方式,节能、无噪音、无电磁污染、绿色环保。
触点通断无电火花,可用于易燃易爆场所。
是国内唯一大功率内置旁路专利产品,专利号:ZL200620044145.2。
上海九康电气有限公司 咨询电话:021-51902816 销售电话:51902819 63217226
2008-08-29 09:29:29
来自 PC
评论
举报
bingaing
谢谢~~~~~
学习中:victory:
2008-07-08 22:06:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
tianna
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
28
粉丝
0
+ 关注
私信
工业自动化
返回版块
17.92 万条内容 · 369 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
