高层火灾自动报警系统的调试技术

发布于:2005-08-22 09:54:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
高层火灾自动报警系统的调试技术

针对目前施工单位在火灾自动报警系统调试阶段概念不清、主次不分的情况,本文以上海凯迪克大厦工程中使用的松江JB/QG--1501火灾自动报警控制器、HJ1800联动控制器为例,介绍高层火灾自动报警系统的调试技术。

1.工程概况

上海凯迪克大厦地下2层,地上28层,建筑总高度108.3m,建筑总面积31600m2,是集金融、办公、娱乐与休闲于一体的现代化多功能综合大厦。其消防工程涉及的范围主要有火灾自动报警、自动喷水灭火、室内消火栓、防火卷帘、防排烟、应急照明和疏散指示等,要求火警时报警设备不拒报、不误报,同时要求相关防火卷帘、防排烟、消防给水及其他联动设备及时、准确动作。该工程消防自动报警系统采用松江JB/QG--1501火灾自动报警控制器和HJ1800联动控制器及相关配套设备。

2.系统功能简介

(1)消防中心报警

当消防中心的JB/QG--1501报警控制器接到探测器或手动报警按钮的报警信号时,由HJ1800 消防联动控制器向报警装置所在楼层及相邻层发出信号,使警铃报警,消防广播接通,及时打开排烟阀和送风阀,关闭新风设备,并在本层火灾显示盘示以声光报警。

(2)起动喷淋泵

若某层喷淋头超温爆裂、喷水,水流指示器动作,向消防中心报警,压力表动作,喷淋泵开始起动。

(3)起动消防泵

当按下某个消防栓报警按钮,消防中心接到报警信号,起动消防泵。

3.调试前准备工作

(1)资料、仪表、工具的准备和调试人员的组织

准备好调试所需的施工图纸、资料、仪器和工具,组织和安排好调试人员,分工清楚,责任明确。

(2)调试前的全面检查工作

1)按设计图纸和有关规范的布线要求,检查系统的每个回路,对于错线、开路、虚焊和短路等情况要及时进行处理,注意检测各种导线的绝缘状况。2)按照地址编码把所有或将调试的探测器装到底座上。3)检查所有手动报警按钮、消防栓按钮、警铃和喇叭的安装接线是否符合要求,有无损坏和丢失。4)检查中继器的安装接线情况是否与产品说明书及图纸相符。5)检查所有水流指示器的安装是否符合设计图纸及规范要求,水流方向是否正确。6)检查每个回路的短路隔离器是否已全部装上,其电阻值是否在允许偏差之内。7)检查消防电源的连接是否符合要求,供电情况是否稳定,电压是否达到要求,主电源和备用电源是否能够自动切换。

4.系统调试程序和方法

(1)系统调试程序框图如附图所示

(2)报警系统单机调试

1)消防对讲电话试通。开通消防对讲电话主机,逐层试通对讲电话。消防对讲电话开通后,各报警区域与消防中心在调试期间能随时取得联系,直接对话。

2)报警线路的故障检测。逐个打开火灾自动报警控制器面板上每个回路的自动测试开关,对本系统每个回路的探测器 、中继器进行一次火警自测,自测结果及数据均通过内置打印机输出。发生故障的探测器、 中继器的地址编号也将在控制面板上逐个显示出来,并发出报警。调试人员可据此检查有关回路、探测器或中继器的故障原因并及时进行处理,直至全部处于正常工作状态为止。

3)探测器报警测试。对烟感探测器用吹烟器进行吹烟试验,对温感探测器用喷火器灼烧其热敏元件,使探测器上的指示灯亮后,观察消防中心与其相对应的控制面板是否接到预报警信号和火警信号,并核对地址码。

4)手动报警按钮功能测试。对手动报警按钮插入电话对讲机,测试其与消防中心的联系情况,再用测试钥匙插入报警器按下报警按钮,观察与其对应的控制面板是否接到报警信号,确认其工作正常后,让报警按钮复位。

5)消防栓报警按钮报警功能测试。用消防栓按钮配备的测试钥匙接通其报警开关,观察控制面板是否接到显示该位置的报警信号。

6)水流指示器报警功能测试。逐层打开喷淋管的放水阀放水,看水流指示器是否动作,控制面板是否能接到报警信号,水力警铃是否动作。

7)楼层显示盘显示功能测试。由控制面板输入模拟火警信号,检查各楼层显示盘的显示功能及能否发出声光报警信号。

8)火灾报警控制器的功能检查。对火灾报警控制器的以下功能进行检查和测试:火灾报警自检功能;报警和二次报警功能; 故障报警和火警优先功能;显示功能(各种显示器、显示灯);记忆功能;开关功能(各种控制、消音和复位开关),探测器屏蔽功能;电源自动切换和备用电源的自动充电功能;电源的欠压和过压报警功能。

(3)联动控制系统单机动作试验

开通联动控制台,检查其受电情况是否正常,再按以下步骤进行:

1)各楼层照明和动力总电源切断及火灾应急照明和疏散指示电源接通试验。联动控制台对各层照明和动力控制箱发出切断电源并接通应急电源信号,看是否能切断各层总电源和接通应急电源,观察有无信号返回消防中心。

2)送风阀、排烟阀单机动作测试。通过控制
  • uisyan
    uisyan 沙发
    不管是高层还是低层,调试的过程就是把一个大系统分解,然后各个调试,最后把整个系统整合演练一次,系统-------分解----------分部调试---------整合演练------发现问题------解决有问题的部分-----整合演练 的过程