土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 地下庭院的地下室排烟问题

地下庭院的地下室排烟问题

发布于:2010-04-25 01:45:25 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
请教
地下庭院的地下室排烟问题
  • foxcellent
    foxcellent 沙发
    8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
    8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
    8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
    8.4.1.3 不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭。
    8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。

    8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:
    8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。
    8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。
    8.4.2.3 中庭体积小于或等于17000m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算,但最小排烟量不应小于102000m3/h。

    8.4.3 带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部正压送风系统,正压值应符合8.3.7条的规定。

    8.4.4 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。

    8.4.5 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。
    2010-09-16 09:45:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 177 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

青岛天然气发展规划

本文提出青岛天然气发展的必要性和方案,以期望得到大家的大力支持

回帖成功

经验值 +10