土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,其进入建筑物内的燃料供给管道应符合下列规定:?

设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,其进入建筑物内的燃料供给管道应符合下列规定:?

发布于:2010-04-25 01:11:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,其进入建筑物内的燃料供给管道应符合下列规定:

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co1460102067097
    锅炉间可以设置在建筑物内吗
    2016-04-13 13:11:13

    回复 举报
    赞同0
  • hldd2002
    hldd2002 板凳
    1 应在进入建筑物前和设备间内,设置自动和手动切断阀;
    2 储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀。油箱的下部应设置防止油品流散的设施;
    3 燃气供给管道的敷设应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028 的有关规定;
    4 供锅炉及柴油发电机使用的丙类液体燃料储罐,其布置应符合本规范第3.4 节或第4.2 节的有关规定。
    2010-04-25 01:12:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.11 万条内容 · 718 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压配电设计规定

第6.0.1条 压配电电压应采用220/380V。带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。第6.0.2条 在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,且无特殊要求时,宜采用树干式配电。第6.0.3条 当用电设备为大容量,或负荷性质重要,或在有特殊要求的车间、建筑物内,宜采用放射式配电。第6.0.4条 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。

回帖成功

经验值 +10