土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问关于室外电缆预埋管?
请问先设计园区 室外路线合理不?因为具体是什么管线要等 厂房内 线缆定出来之后才能确定呀
要是室外先 预埋管的话,以后的线缆再施工的时候 怎么穿进 预埋管?
不知我表达清楚没,谢谢大家

全部回答(4 )

  • supermanhe
    请问先设计园区 室外路线合理不?因为具体是什么管线要等 厂房内 线缆定出来之后才能确定呀
    要是室外先 预埋管的话,以后的线缆再施工的时候 怎么穿进 预埋管?
    不知我表达清楚没,谢谢大家,答:这个问题在规划园区室外道路时图纸都有明确的标注,关键是你设计谁施工的问题,如果是你设计不涉及到施工你在设计时可以根据图纸上厂房的位置与动力配电间的进出线口,选取最佳途径敷设电缆过导管(避免敷设线路过长造成浪费)最好选用铠装电缆挑沟敷设即可没必要设手井。像你说的定出来之后....?????最好在道路修筑同时完成,你总不能破道吧???
    2010-04-26 15:25:26 来自 PC 评论 举报
  • zcsxtl
    我在设计的时候(刚接触)就有这种疑问,厂区过路的预埋管两头都没有电缆井(手孔井),等穿电缆的时候还得再挖,而且也不好找呀,如果做电缆井的话,有些地方电缆并不多,只有三四根管,难道也得做电缆井吗,一个电缆井也花不少钱的?
    2010-04-25 16:22:25 来自 PC 评论 举报