暖通空调设计选用设备和系统形式的若干误区 张锡虎 孙嘉
  伴随着暖通空调技术的发展和进步,引进的或国产的暖通空调设备新产品不断涌现,市场竞争激烈,给暖通空调专业设计提供了十分有利的物质条件,设计人员可根据工程的功能要求,进行多方案的选择。但是,由于局部设计市场的混乱或受商业因素的干扰,在设备产品选用不当的基础上,造成设计不当的系统时常出现,这不仅不能满足使用要求,也会造成投资和能源的极大浪费。而且,某些适合在特定条件下应用得很好的设备产品,由于在不适当条件下应用,反而造成了违背生产厂家初衷的负面影响。
1 关于无压(常压)热水锅炉
  所谓无压热水锅炉,即不能承压的开式热水器。早期主要是南方的一些不具备压力容器生产资质的厂家,配置国外生产的燃 油或燃气的自动燃烧机,为加热集中生活热水的需要而生产的,因为集中生活热水系统一般要设置热交换设备,锅炉仅需提供一定 温度的一次热煤而无需承压。当能源构成发生变化、燃油或燃气日渐得到发展以来,开始进入北方市场,继而由于北方地区供暖热 源较集中生活热水热源需要量更大,便开展了将无压热水锅炉推向供暖热源颇具规模的营销活动,对供暖系统不甚了解的生产厂家 提出的以开式热水器为中心的集中供暖系统图式,实际上是不够合理的。
  笔者最近应某锅炉厂的要求,解决北方某地一个规模不大的住宅供暖系统发生的问题,深刻体会到滥用无压锅炉造成的后果。 这个住宅楼仅为3层,热水供暖系统的热源采用了燃油的无压热水锅炉,容量是足够的,但由于锅炉不能承压做成了开式的重力流系 统,造成了严重失调根本无法正常供暖。如果采用常规承压热水器锅炉配以适当的循环水泵,这是最简单也是最有效的系统。
  由于各种因素,在集中供暖系统中采用燃油或燃气的无压热水锅炉,有日渐增多的趋势。如果由合格的专业设计单位进行设计,系统的配置一般不会像上述工程那样“出格”。例如:可以采用热交换设备进行间接交换,使锅炉不承压而系统承压;也可以 采用供水用加压水泵升压、回水用减压阀减压,仍可使锅炉不承压而系统承压。但上述对策或者会使系统人为地复杂化,或者会使 供暖热媒温度降低而需增加散热器数量,或者使本来用以克服系统循环阻力的扬程度较低的循环泵变为扬程度较高的加压泵而增加 运行能耗。因此,北京市建筑设计研究院编写的《建筑设备专业设计技术措施》明确规定:不宜采用需设置水泵扬程度供暖的“无压热水锅炉”。
  无压(常压)热水锅炉只有在工程条件不允许采用常规热水锅炉的条件下,才有其有集中供暖系统中应用的价值,例如《建 筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》,对于总蒸发量超过6t/h或单台蒸发量超过2t/h的燃油、燃气锅炉,为不允许 贴邻民用建筑布置,不允许在高层建筑或裙房内布置。工作压力小于0.1Mpa的“无压热水锅炉”即开式热水器不属于锅炉,因而可 不受上述规定的制约。其实,从消防安全角度看,不承压的燃油或燃气开式热水器,同承压的燃油或燃气热水锅炉应是一样的,但 当条件受限时,采用地压热水锅炉可因不受上述规定制约而成为“合法”。
  按说,锅炉的安全问题应由《热水锅炉安全技术监察规程》而非由《设计防火规范》制约。尽管《热水锅炉安全技术监察规 程》允许:出水温度≤950的燃油、燃气热水锅炉房可与住宅相连、第一层或顶层中,还允许单台热功率≤7MW、出水温 度≤950C的燃油和燃气热水锅炉房,设在高层建筑的地下室、半地下室、第一层或顶层内。但在具体工程设计套用有关 《规范》或《规程》有矛盾时,原则上应按要求规范的条文执行。为要执行较严格的消防规范,在受条件限制时,总蒸发量超过6t/h 或单台蒸发量超过2t/h的锅炉,不得不采用无压热水锅炉。
  但是,当并无工程条件限制时,例如在单独建造的锅炉的房内,采用“无压热水锅炉”的根据和必要性就不存在了。
2 关于水源热泵(WLHP)系统
  笔者曾于近期协助北京地区某建设单位,对其将完工的空调工程使用功能进行评估,发现了一系列问题,引起了对水源热泵 系统的适应范围和如何通盘解决好设计中好方面问题的思考。
  该工程是由商业和写字楼组合而成的综合楼,总建筑面积8000m2,有少量的建筑热工内区房间,全部采用水源 热泵系统,由房间的水源热泵空调机和各层的水源热泵新风空调机组成。冬夏兼用,由冷却塔和城市热网热源通过各自的板式换热 器对集中循环水冷却或加热,包括卫生间、楼梯间等在内未设置散热器供暖系统。
  水源热泵系统在应用适当时,是一种很有特点的系统,具有下列优点:
  (1)具有热回收功能,节能效果主要在冬季和过渡季显著,可以将“内区”的余热,通过循环水系统向“外区”转移,供 给“外区”供暖,特别适用于冬季有大量稳定热回收的建筑。
  (2)系统简单,只有一套集中循环水系统,以及循环水的冷却和加热设备,可节省机房占用的面积和空间。
  

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • hanchao1226
    hanchao1226 沙发
    三哥..感觉好象有点问题啊
    室内设计温度tN=200C时,只能采用间距为300mm的DN15mm供热管,平均水温应不超过420C。
      而室内设计温度tN=220C时,只能采用间距为300mm的DN15mm供热管,平均水温应不超过350C

    好象有点不通.....
    疑惑ing...
    2006-01-10 15:37:10

    回复 举报
    赞同0
  • baijun2003
    baijun2003 板凳
    感谢三哥
    2006-01-06 16:12:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

行业脉动

返回版块

12.06 万条内容 · 86 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海高层建筑空调设计新方法-转贴若干年前的东东

上海高层建筑空调设计新方法 周祖毅 关于空调平面分区概况  在欧美和日本,对于像诸如商场、餐饮、办公楼等大面积空间的空调设计都遵循一个基本前提——平面分区。所谓平面分区主要有两层含义:①根据负荷状态下的不同进行分区。譬如,在某些场合,考虑到太阳辐射热负荷可能随朝向和时间有很大变化,故按朝向可分成东区、西区、南区、北区,以利分别单独控制;但是应用得更多的是按冬季室内负荷性质不同而进行分区,分成内区和周边区。②在同一区(譬如内区或周边区)内,为了考虑节能运行,又人为地把一大块面积的空间假想地按150-250m2划分成一个个小区。每1个小区内由1台代表该区温度的温度传感器来控制该区的温度。对此,部分国家的空调设计节以有规范中还明确地规定了这种分区的最大面积的限值。

回帖成功

经验值 +10