在设计消防监控中的2点困惑,请高手指点一二

发布于:2005-08-20 23:49:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
困惑1:最开始学画消防平面的时候,人家教我在画总线式消防系统的时候要把所有的消防监控探头像串珠子一样一根线穿下来,尽量避免分支,如果有也要短,而且还说距离可以很远几公里都可以。可是后来看了很多消防平面有好多人采用类似树干式的画法,或是分支很多,不分主次。后来有人跟我讲总线式的都连上就可以了,还有专业厂家二次设计(我对这种回答有些不同意)
困惑2:在电气技术中有规定一个支路不能超过100个点,不知道这是从何而来,在进行大型建筑消防设计中,按上述规定执行有些困难,而且我相信绝大多数人也会或多或少的违反,不知道是否一定要这么执行,是出于什么考虑才有此规定(技术?安全?)。
以上讨论的都是消防监控探头都是自己独立地址的那种
在这里我想请大家说说自己的看法,希望有专门研究这方面的专家,或是在消防专业厂商工作的人能发表一下自己的见解
谢谢!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • perahia2008
    perahia2008 沙发
    同意三楼的观点
    不同的厂家产品不同,回路数和容量都不相同,可以看一下样本,上面有详细的解释.
    2008-12-09 17:18:09

    回复 举报
    赞同0
  • wangxuhui2000
    wangxuhui2000 板凳
    首先要看产品的特点,针对楼主的问题:
    1总线现在大多是二总线485传输,在理论上不能有分支,在实际施工中有分支也没有出现问题,主要是怕有回波影响吧。现在有消防厂家说明只要以任意方式连上就可以,所以就出现了矛盾。
    2总线上带多少编码设备要看产品说明,例如海湾的是242个。大的系统就要多放几根总线,每条总线要单独的驱动。还有一种情况是在总线上用总线隔离器来分支,在隔离器后就只能带50-100个编码设备。
    2007-07-04 01:06:04

    回复 举报
    赞同0