发布于:2005-08-20 21:45:20
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
ZT论文,仅供参考
论文作者:程漠强
一、消防应急疏散照明技术的发展及应用
消防应急疏散照明技术是一项受到各国重视、有多年发展历史和涉及建筑火灾时保证人员生命安全的重要救生疏散技术。消防应急灯具包括照明和标志灯具两类。近十几年,特别是近几年,随着照明技术的迅速发展,高大而复杂的智能建筑日益增多,消防应急照明法规和标准不断健全和完善,消防应急灯具产品品种不断增多(如表一),性能不断改进,技术水平有很大提高,得到了广泛的应用和发展。
按用途分
消防应急照明灯消防应急标志灯消防应急照明标志灯
按功能分
照明或标志照明和标志消防应急灯
按工作方式分
持续工作型非持续工作型
按应急供电方式分
自带电源型集中电源型子母电源型
按工作实现方式分
独立控制型集中控制型子母控制型
按安装高度分
高位安装型低位安装型高低位复合安装型
欧美等国消防应急疏散照明技术发展较早、较快,处于领先地位,上述各种灯具已被大量生产和广泛应用。我国虽起步晚,但发展也很快。目前,国内有200多个企业生产消防应急灯具,但产品质量、性能和品种同发达国家相比还有一定的差距。另外,工程设计也存在造价高、施工难、控制不灵等问题。现在,自带电源独立控制型消防应急灯具是我国的主要应急灯具产品;发达国家在大工程中广泛使用的集中电源集中控制型消防应急灯具,在我国仅有十几家企业生产,产品数量仅占总量的百分之十几,供不应求。
近几年,消防应急照明技术的新发展有以下几大特点:
1、集中控制型消防应急灯具产品在市场上的份额逐年扩大,呈上升趋势。集中控制型消防应急灯具包括自带电源集中控制型、集中电源集中控制型和子母电源集中控制型三种消防应急灯具,特别适用于智能建筑,具有便于集中管理、用户自查、消防监督检查、延长灯具寿命、提高应急疏散效能等优点,在建筑智能化管理水平不断提高的今天,深受欢迎。其中,集中电源集中控制型消防应急灯具最受大工程欢迎,具有很好的发展前景。
2、标志灯的光源技术趋于多采用场致发光器件,而少采用荧光灯、白炽灯光源。原因是场致发光器件标志灯具具有节能、美观、表面亮度和匀光度都易控制等优点。其耗电极低,具有广阔发展前景。
3、低位应急照明安装技术将得到广泛应用。低位应急照明技术是指在靠近地面或地面高度上提供疏散应急照明的一项新的安装应用技术,与传统的高位安装技术相比,它具有特殊的优点和独到之处。传统的高位应急照明安装技术常用于有较高天棚的较大空间和疏散走道的天棚或墙壁距地面有一人高度的位置处,为空间和走道提供均匀的照度,并为走道提供清楚的信息和方向标志,一般采用传统的持续型应急照明灯具和8瓦充电应急标志灯具。然而,在更多的有限空间里,如带有相对低的天棚的走廊,高位应急照明系统提供的照度往往不如低位应急照明系统,原因是着火时,靠近地面处烟少,氧气多,便于人的匍匐行动;另一方面,低位应急照明系统采用能发出穿透烟的强光的发光二极管光源、标准的白炽灯模块和高亮度模块,可产生理想的局部高照度,使疏散人员更容易识别疏散走道,迅速而安全地找到安全出口。所以,低位照明在火灾和其它应急情况下对于人的安全疏散十分重要。
4、解决塑料灯具的防火安全性能。应急照明灯具现在广泛采用热塑性塑料做电气配件和光散射板,在实际应用中,曾发生过因热塑性塑料受热熔化滴落点燃灯具下边可燃物引起的火灾,所以,应急照明灯具热塑性塑料配件的防火安全性能是设计选择灯具应考虑的一个重要因素。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
目前蓄电池供电方式应用最多的主要有两种形式:一种是独立式供电,即每个应急灯自带备用蓄电池,正常电源切断时,备用电源自动投入;另一种是集中式供电,应急灯本身不带电源,正常照明电源故障时,由专用集中式应急电源(蓄电池)供电。下面我们就对这两种应急供电方式作一些比较。
1、系统可靠性:
独立式:这种形式的应急灯每个灯具内部都有变压、稳压、充电、逆变、蓄电池等大量的电子元器件,整个应急照明系统中的电子元器件的数量就更多,显而易见这种形式存在着大量的故障隐患点。但是自带备用蓄电池式应急灯故障时一般只影响该灯具本身,对整个系统影响不大。
集中式:在这种形式的应急照明系统中,所有灯具内部复杂的电子电路被省掉了,只有集中电源部分有易损的电子元件,而其工作环境较为理想。因此单纯就故障率来讲集中供电式应急照明系统可靠性要高得多。但是集中供电式应急照明系统如电源部分出现故障,将使整个系统受到影响。
2、使用寿命:
独立式:这种形式的应急灯的正常电源接自普通照明供电回路中,在使用、检修、故障时电池均需充放电;而且由于体积及价格的原因,一般灯具中的充放电电路设计的都尽可能简单,难以达到较好的技术性能指标;再由于应急灯具大部分时间都处于工作状态,其内部温度比较高,这些都会对蓄电池产生不利的影响,缩短其寿命,从而影响应急灯的使用寿命。
集中式:在这种形式的应急照明系统的情况与上述恰恰相反,整个系统采用独立电源,只有在正常照明电源故障时才启用蓄电池,而且由于电源设备只有一套,可以采用较精密的技术来达到保护、控制蓄电池充放电周期等各个环节;再者系统电源及蓄电池部分一般放置在专用房间内,易于将环境温度控制在有利于电源和蓄电池工作的范围内,所以集中供电式应急照明系统中的蓄电池寿命大大高于独立式供电应急灯。
3、维护与管理
独立式:由于应急灯具分布于建筑物内各处,平时由交流电源供电,即使直流备用电源部分故障,平时也很难发现,而且其内部线路复杂,元器件多,维护工作量很大,若在发生灾害的情况时,由于备用电源部分出了故障未被及时发现,这时应急照明系统就不具备应急功能了。
集中式:集中供电式应急照明系统将复杂的电子电路放置在专用的房间内,应急照明灯具与普通的灯具无异,一般电工就能够进行维护;而且随着现代技术的发展,许多厂家生产的集中式应急电源还自带了自动检测功能,甚至可以通过其自身带有的计算机通讯接口,将信号送到主机,用计算机来进行监视与管理;即使在系统中不设置计算机管理,其自身仍带用监控系统,在电源发生故障或电源将要耗尽时,发出声光报警,从而大大降低了系统维护与管理的工作量。
4、系统价格:
独立式:由于每个应急灯具内都有一整套降压、稳压、充电、蓄电池等元器件,所以整个系统的价格较高。
集中式:与上述恰恰相反,由于省去了每个应急灯具内的一整套降压稳压、充电、蓄电池等元器件,应急灯具可以选用普通灯具,整个系统仅在集中应急电源处设置一套上述装置,如果能充分利用其蓄电池容量,则会大大降低系统的成本。
5、线路敷设
独立式:在每个应急灯具内都带有备用电源(蓄电池),所以对供电线路可以没有特殊的要求,在灾害发生时,供电线路故障并不会影响到备用电源发生作用。
集中式:与上述恰恰相反,由于每个应急灯具内没有备用电源(蓄电池),若灾害发生时,供电线路故障,则会直接影响到应急照明系统的正常运行,所以我们要对其供电线路在敷设时采取必要的防火措施,通常采用的防火措施有以下几种:
6、用电管理:
由于现在的建筑物功能越来越复杂,所以在一幢建筑物中,经常会有多家单位,这时在楼宇的物业管理中用电计量是一个很重要的方面,这时两种蓄电池供电方式就会带来差别。
独立式:由于应急灯都自带备用电源,常用电源可以从就近的正常照明配电箱中取得,所以很容易可以将各应急灯具的用电划归于各自的用电单位,不会在计量方面产生麻烦。
集中式:由于整个系统只有一套蓄电池作为备用电源,所有的应急灯具的用电均接自集中式蓄电池装置,所以当一幢建筑物中有多家单位(特别是在同一楼层内有多家单位)时,不可能将应急照明的用电量计入各家单位,虽然其用电量不会太大,但是仍有可能会造成不必要的纠纷。
从以上论述中可以清楚看出,建筑消防应急疏散照明技术的发展和应用,已得到了世界许多国家的重视,取得了显著的成效。然而,同市场需要和社会、经济发展要求相比,建筑消防应急疏散照明技术的发展还不能完全满足现实和未来需要,需要研究和解决的问题还很多。另外,集中蓄电池供电与自带蓄电池供电两种方式各有