土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 谁知道线路短路时,如何计算向线路供电的母线电压?
谁知道线路短路时,如何计算向线路供电的母线电压(残压)请赐教!!!

全部回答(6 )

  • lyh4249
    谢谢
    2005-08-23 21:33:23 来自 PC 评论 举报
  • nlb
    nlb
    根据你给的条件,残压=根号3*1000*(0.33(平方)+0.42(平方))(开方)*5
    不过,低电压闭锁的过电流保护其电压元件和电流元件是联合整定的,设计手册上有公式。
    2005-08-22 19:08:22 来自 PC 评论 举报