发布于:2005-08-20 20:35:20
来自:注册考试/注册电气工程师
[复制转发]
1 电流的方向规定为电子的运动方向。(×)
2 电阻元件的伏安关系是一条通过原点的直线。(×)
3 基尔霍夫定律适用于任何电路 。(√)
4 大小随时间改变的电流称为直流电流 。(×)
5 在直流电路中电容相当于开路 。(√)
6 沿电压的方向上电位是逐渐减小的。(×)
7 电荷之间存在作用力,同性电荷互相排拆,异性电荷相互吸引 。(√)
8 绝缘体不可能导电 。(×)
9 同频正弦量的相位差就是它们初相之差 。(√)
10 RLC串联电路,当wC>1/wL使电路成容性 。(×)
11 对称三相电路在任一瞬间三个负载的功率之和都为零 。(×)
12 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电感元件都相当于短路 。(×)
13 当三相对称负载三角形连接时,线电流等于相电流。(×)
14 RL串联的正弦交流电路中,I总=IL+IR 。(×)
15 电阻与导线长度L成正比,与导线截面积成反比 。(√)
16 电阻率也称电阻系数,它指某种导体作成长1m,横截面积1mm2的导体,在温度20oC时的电阻值。(√)
17 电阻率用“ρ”表示,是一常数,反映了导体导电性的好坏,电阻率大,说明导电性能差,电阻率小,说明导电性能好 。(√)
18 导电材料的电阻,不仅和材料有关,尺寸有关,而且还会受外界环境的影响,金属导体的电阻值,随温度升高而增大,非金属导体电阻值,却随温度的上升而减少 。(√)
19 为了计算导电材料在不同温度下的电阻值,我们把温度每升高1oC时,导体电阻值的增加与原来电阻值的比值叫做导体电阻的温度系数,用“α”表示 。(√)
20 欧姆定律是用来说明电路中电压、电流、电阻,这三个基本物理量之间关系的定律,它指出:在一段电路中流过电阻的电流I,与电阻R两端电压成正比,而与这段电路的电阻成反比 。(√)
21 全电路欧姆定律是用来说明,在单一闭合电路中,电压、电流、电阻之间基本关系定律,即在单一闭合电路中,电流与电源的电动势成正比,与电路电源的内阻和外阻之和成反比。(√)
22 在一段时间内电源力所做的功称为电功。(√)
23 单位时间内电场力所做的功叫做电功率,电功率反映了电场力移动电荷作功的速度 。(√)
24 当电流流过导体时,由于导体具有一定的电阻,因此就要消耗一定的电能,这些电能转变的热能,使导体温度升高,这种效应称为电流的热效应 。(√)
25 电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为零的地方 。(√)
26 接地的中性点又叫零点。(×)
7 当磁力线、电流和作用力这三者的方向互相垂直时,可以用右手定则来确定其中任一量的方向。(×)
28 叠加原理适用于各种电路。(×)
29 由于外界原因,正电荷可以由一个物体转移到另一个物体。(×)
30 载流导体在磁场中要受到力的作用。(√)
31 铁芯绕组上的交流电压与电流的关系是非线性的。(√)
32 交流铁芯绕组的电压、电流、磁通能同为正弦波。(×)
33 交流电压在每一瞬间的数值,叫交流电的有效值。(×)La5B2034 正弦交流电变化一周,就相当于变化了2π弧度(360o)。(√)
35 有功功率和无功功率之和称为视在功率。(×)
36 串联电路中,电路两端的总电压等于各电阻两端的分压之和。(√)
37 参考点改变,电路中两点间电压也随之改变。(×)
38 与恒压源并联的元件不同,则恒压源的端电压不同。(×)
39 叠加定理适用于复杂线性电路中的电流和电压。(√)
40 电阻元件的电压和电流方向总是相同的。(√)
41 5Ω与1Ω电阻串联,5Ω电阻大,电流不易通过,所以流过1Ω电阻的电流大。(×)
42 任意电路中支路数一定大于节点数。(×)
43 由L=φ/i可知,电感L与电流i成反比。(×)
44 RLC串联电路谐振时电流最小,阻抗最大。(×)
45 对称三相正弦量在任一时刻瞬时值的代数和都等于一个固定常数。(×)
46 在三相四线制电路中,三个线电流之和等于零。(×)
47 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电容元件相当于短路。(√)
48 由于绕组自身电流变化而产生感应电动势的现象叫互感现象。(×)
49 硬磁材料的剩磁、矫顽磁力以及磁滞损失都较小。(×)
50绕组中有感应电动势产生时,其方向总是与原电流方向相反。(×)
50 绕组中有感应电动势产生时,其方向总是与原电流方向相反。(×)
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句452 容量为12万kVA及以上的500kV、220kV变电站应配备副科级及以上人员担任站长。(√)
453 220kV及以上变电站应配备站长、专责工程师、兼职安全员。(√)
454 现场巡视检查时间为6、10、14、20、24时、其中20时为闭灯巡视。(×)
455 各变电站防误装置万能锁钥匙要由值班员登记保管和交接。(×)
456 执行一个倒闸操作任务如遇特殊情况,中途可以换人操作。(×)
457 操作票中下令时间,以调度下达操作预令时间为准。(×)
458 事故检修可不用工作票,但必须做好必要的安全措施,设专人监护。(×)
459 断路路故障跳闸统计簿应该由值班长负责填写。(√)
460 变电站各种工器具要设专柜,固定地点存放,设专人负责管理维护试验。(√)
461 设备运行分析,分为综合分析、专题分析两种。(√)
462 充油设备渗漏率按密封点不能超过0.01%。(×)
463 工作票签发人签名处,即可以签名,也可以盖章,各单位可自行统一规定。(√)
464 编制变电站电气主接线运行方式时,要力求满足供电可靠性、灵活性和经济性等要求。(√)
465 操作票要妥善保管留存,保存期为一年。(√)
466 防误装置万能钥匙使用时必须经工区主任和监护人批准。(×)
467 继电保护在新投入运行前应检查纪录合格可以投入运行,检查设备完整良好,检查标志清楚正确。(√)
468 新安装变压器投运后,气体继电器动作频繁,应将变压器退出运行。(×)
469 新设备投运前,设备编号由运行单位报送领导批准的方案,由省调批准后方可实施。(×)
470 变电站运行专工负责事故、异常运行的分析报告,提出防止事故对策。(×)
471 在事故处理或进行倒闸操作时,不得进行交接班,交接班时发生事故,应立即停止交接班,并由交班人员处理,接班人员在交班值长指挥下协助工作。(√)
472 蓄电池每日应测试电池一次,全部电池每月由值长进行全面测试一次。(×)
473 设备缺陷是通过设备巡视检查、各种检修、试验和维护发现的。(√)
474 各站防误装置万能钥匙,要由值班员登记保管和交接,使用时必须由当值值长、变电站运行专工或站长批准,并做好记录。(×)
475 针对工作人员在工作现场中的违反安全的动作,运行人员有权制止纠正。(√)
476 对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。(√)
477 关键字严禁修改,如“拉、合、投、退、装、拆”等。(√)
478 防误装置万能钥匙使用时必须经监护人批准。(×)
479 关键字严禁修改,如“拉、合、停、启、装、拆”等。(×)
480 填写错误或未执行而不需执行的操作票要在每页右上角横线上盖“作废”章。(×)
481 操作票填写完后,在空余部分“指令项”栏第一空格左侧盖“以下空白”章,以示终结。(×)
482 操作票不得任意涂改,严禁刀刮。(√)
483 操作票每页修改不得超过四个字。(×)
484 异常处理可不用操作票。(×)
485 操作票要妥善保管留存,保存期不少于半年。(×)
486 接到工作票后,值班长指定工作许可人审核工作票并填写工作许可人栏内的内容。(√)
487 每个档案要有四个部分:原始、检修、试验、运行资料。(√)
488 在模拟演习中,保护连接片及二次熔丝等设备的模拟操作,要在模拟图版上指出相当的位置。(√)
489 新设备有出厂试验报告即可投运。(×)
490 第二种工作票的有效期最长为7天。(√)
491 变压器每隔1~3年作一次预防性试验。(√)
492 “备注”栏内经值班长同意,可以填写操作项目。(×)
493 新设备验收内容包括图纸、资料、设备原始说明书、合格证、安装报告、设备实验报告。(√)
494 一般缺陷处理、各种临检和日常维护工作应由检修负责人和运行值班员进行验收。(√)
495 设备缺陷处理率每季统计应在80%以上,每年应达85%以上。(√)
496 专题运行分析每月进行一次,针对某一问题进行专门深入的分析。(×)
497 在操作中经调度及值长同意,方可穿插口头命令的操作项目。(×)
498 第一种工作票应在工作前一日交给值班员。(√)
499 站内所有避雷针和接地网装置为一个单元进行评级。(√)
500 在设备评级中将母线划分为母线隔离开关、避雷器、电压互感器及架构共四个设备单元。(×)
回复 举报
402 新投运的变压器作冲击合闸实验,是为了检查变压器各侧主断路器是否承受操作过电压。(×)
403 新投运的变压器作冲击试验为二次,其他情况为一次。(×)
404 新投运的断路器应进行远方电动操作试验良好。(√)
405 新安装的蓄电池应有检修负责人、值班员、站长进行三级验收。(×)
406 在检修中个别项目未达到验收标准但尚未影响安全运行,且系统需要立即投入运行时,需经局总工批准后方可投入运行。(√)
407 新投入运行的二次回路电缆绝缘电阻室内不低于10MΩ,室外不低于20 MΩ。(×)
408 新安装变压器大盖坡度为2%~4%,油枕连接管坡度1%~1.5%。(×)
409 新安装的电流互感器极性错误会引起保护装置误动作。(√)
410 变压器差动保护在新投运前应带负荷测量向量和差电压。(√)
411 装拆接地线必须使用绝缘杆,戴绝缘手套和安全帽,并不准攀登设备。(√)
412 在系统发生不对称断路时,会出现负序分量,可使发电机转子过热,局部温度高而烧毁。(√)
413 同期并列时,两侧断路器电压相差小于25%,频率相差1.0Hz范围内,即可准同期并列。(×)
414 断路器的失灵保护主要由启动回路、时间元件、电压闭锁、跳闸出口回路四部分组成。(√)
415 400V及以下的二次回路的带电体之间的电气间隙应不小于2mm,带电体与接地间漏电距离应不小于6mm。(×)
416 能躲开非全相运行的保护接入综合重合闸的M端,不能躲开非全相运行的保护接入重合闸N端。(×)
417 对联系较弱的,易发生振荡的环形线路,应加装三相重合闸,对联系较强的线路应加装单相重合闸。(×)
418 电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化。(√)
419 一个10kV变比为200/5,容量是6VA的电流互感器,它可带10MΩ的负荷。(×)
420 冲击继电器有各种不同型号,但每种都有一个脉冲变流器和相应的执行元件。(√)
421 液压机构高压密封圈损坏及放油阀没有复归,都会使液压机构的油泵打不上压。(√)
422 在装设高频保护的线路两端,一端装有发信机,另一端装有收信机。(×)
423 发现隔离开关过热时,应采用倒闸的方法,将故障隔离开关退出运行,如不能倒闸则应停电处理。(√)
424 故障录波器装置的零序电流启动元件接于主变压器中性点上。(√)
425 距离保护的第III段不受振荡闭锁控制,主要是靠第III段的延时来射过振荡。(√)
426 相差高频保护是一种对保护线路全线故障接地能够瞬时切除的保护,但它不能兼作相邻线路的后备保护。(√)
427 当电压互感器退出运行时,相差高频保护将阻抗元件触点断开后,保护仍可运行。(√)
428 自动重合闸只能动作一次,避免把断路多次重合至永久性故障上。(√)
429 无时限电流速断保护范围是线路的70%。(×)
430 电流速断保护的主要缺点是受系统运行方式变化的影响较大。(√)
431 电容器的过流保护应射过电容器组的最大负荷电流来整定。(×)
432 电流速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用。(√)
433 距离保护一段的保护范围基本不受运行方式变化的影响。(√)
434 电容器允许在1.1倍额定电压、1.3倍额定电流下运行。(√)
435 在计算和分析三相不对称系统短路时,广泛应用对称分量法。(√)
436 发生触电时,电流作用的时间越长,伤害越重。(√)
437 禁止摆动伤员头部中呼叫伤员。(√)
438 胸外按压必须有效,有效的标志是按压过程中可以感觉到呼吸。(×)
439 救护触电伤员切除电源时,有时会同时使照明失电,因此应同时考虑事故照明,应急灯等临时照明。(√)
440 在口对口人工呼吸最初两次吹气后,试测颈动脉两侧仍无搏动可以判定心跳已经停止应继续对伤员吹气。(×)
441 触电伤员如牙关紧闭,可口对鼻人工呼吸。口对鼻人工呼吸吹气时,要将伤员嘴唇张开,便于通气。(×)
442 如果电流通过触电者入地,并且触电者紧握电线,用有绝缘柄的钳子将电线剪断时,必须快速一下将电线剪断。(√)
443 心肺复苏应在现场就地坚持进行,但为了方便也可以随意移动伤员。(×)
444 发现杆上或高处有人触电,应争取时间在杆上或高处进行抢救。(√)
445 若看、听、视结果既无呼吸又无颈动脉波动则可以作出伤员死亡的诊断。(×)
446 只有医生有权作出伤员死亡的诊断。(√)
447 胸外按压以80次/min左右均匀进行。(√)
448 通畅气道即将手放在伤员后
回复 举报