1 电流的方向规定为电子的运动方向。(×)

2 电阻元件的伏安关系是一条通过原点的直线。(×)

3 基尔霍夫定律适用于任何电路 。(√)

4 大小随时间改变的电流称为直流电流 。(×)

5 在直流电路中电容相当于开路 。(√)

6 沿电压的方向上电位是逐渐减小的。(×)

7 电荷之间存在作用力,同性电荷互相排拆,异性电荷相互吸引 。(√)

8 绝缘体不可能导电 。(×)

9 同频正弦量的相位差就是它们初相之差 。(√)

10 RLC串联电路,当wC>1/wL使电路成容性 。(×)

11 对称三相电路在任一瞬间三个负载的功率之和都为零 。(×)

12 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电感元件都相当于短路 。(×)

13 当三相对称负载三角形连接时,线电流等于相电流。(×)

14 RL串联的正弦交流电路中,I总=IL+IR 。(×)

15 电阻与导线长度L成正比,与导线截面积成反比 。(√)

16 电阻率也称电阻系数,它指某种导体作成长1m,横截面积1mm2的导体,在温度20oC时的电阻值。(√)

17 电阻率用“ρ”表示,是一常数,反映了导体导电性的好坏,电阻率大,说明导电性能差,电阻率小,说明导电性能好 。(√)

18 导电材料的电阻,不仅和材料有关,尺寸有关,而且还会受外界环境的影响,金属导体的电阻值,随温度升高而增大,非金属导体电阻值,却随温度的上升而减少 。(√)

19 为了计算导电材料在不同温度下的电阻值,我们把温度每升高1oC时,导体电阻值的增加与原来电阻值的比值叫做导体电阻的温度系数,用“α”表示 。(√)

20 欧姆定律是用来说明电路中电压、电流、电阻,这三个基本物理量之间关系的定律,它指出:在一段电路中流过电阻的电流I,与电阻R两端电压成正比,而与这段电路的电阻成反比 。(√)

21 全电路欧姆定律是用来说明,在单一闭合电路中,电压、电流、电阻之间基本关系定律,即在单一闭合电路中,电流与电源的电动势成正比,与电路电源的内阻和外阻之和成反比。(√)

22 在一段时间内电源力所做的功称为电功。(√)

23 单位时间内电场力所做的功叫做电功率,电功率反映了电场力移动电荷作功的速度 。(√)

24 当电流流过导体时,由于导体具有一定的电阻,因此就要消耗一定的电能,这些电能转变的热能,使导体温度升高,这种效应称为电流的热效应 。(√)

25 电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为零的地方 。(√)

26 接地的中性点又叫零点。(×)

7 当磁力线、电流和作用力这三者的方向互相垂直时,可以用右手定则来确定其中任一量的方向。(×)

28 叠加原理适用于各种电路。(×)

29 由于外界原因,正电荷可以由一个物体转移到另一个物体。(×)

30 载流导体在磁场中要受到力的作用。(√)

31 铁芯绕组上的交流电压与电流的关系是非线性的。(√)

32 交流铁芯绕组的电压、电流、磁通能同为正弦波。(×)

33 交流电压在每一瞬间的数值,叫交流电的有效值。(×)La5B2034 正弦交流电变化一周,就相当于变化了2π弧度(360o)。(√)

35 有功功率和无功功率之和称为视在功率。(×)

36 串联电路中,电路两端的总电压等于各电阻两端的分压之和。(√)

37 参考点改变,电路中两点间电压也随之改变。(×)

38 与恒压源并联的元件不同,则恒压源的端电压不同。(×)

39 叠加定理适用于复杂线性电路中的电流和电压。(√)

40 电阻元件的电压和电流方向总是相同的。(√)

41 5Ω与1Ω电阻串联,5Ω电阻大,电流不易通过,所以流过1Ω电阻的电流大。(×)

42 任意电路中支路数一定大于节点数。(×)

43 由L=φ/i可知,电感L与电流i成反比。(×)

44 RLC串联电路谐振时电流最小,阻抗最大。(×)

45 对称三相正弦量在任一时刻瞬时值的代数和都等于一个固定常数。(×)

46 在三相四线制电路中,三个线电流之和等于零。(×)

47 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电容元件相当于短路。(√)

48 由于绕组自身电流变化而产生感应电动势的现象叫互感现象。(×)

49 硬磁材料的剩磁、矫顽磁力以及磁滞损失都较小。(×)

50绕组中有感应电动势产生时,其方向总是与原电流方向相反。(×)

50 绕组中有感应电动势产生时,其方向总是与原电流方向相反。(×)

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 盗亦有道
    盗亦有道 沙发
    451 靠在管子上使用梯子时,应将其上端用挂钩挂牢或用绳索绑住。(√)

    452 容量为12万kVA及以上的500kV、220kV变电站应配备副科级及以上人员担任站长。(√)

    453 220kV及以上变电站应配备站长、专责工程师、兼职安全员。(√)

    454 现场巡视检查时间为6、10、14、20、24时、其中20时为闭灯巡视。(×)

    455 各变电站防误装置万能锁钥匙要由值班员登记保管和交接。(×)

    456 执行一个倒闸操作任务如遇特殊情况,中途可以换人操作。(×)

    457 操作票中下令时间,以调度下达操作预令时间为准。(×)

    458 事故检修可不用工作票,但必须做好必要的安全措施,设专人监护。(×)

    459 断路路故障跳闸统计簿应该由值班长负责填写。(√)

    460 变电站各种工器具要设专柜,固定地点存放,设专人负责管理维护试验。(√)

    461 设备运行分析,分为综合分析、专题分析两种。(√)

    462 充油设备渗漏率按密封点不能超过0.01%。(×)

    463 工作票签发人签名处,即可以签名,也可以盖章,各单位可自行统一规定。(√)

    464 编制变电站电气主接线运行方式时,要力求满足供电可靠性、灵活性和经济性等要求。(√)

    465 操作票要妥善保管留存,保存期为一年。(√)

    466 防误装置万能钥匙使用时必须经工区主任和监护人批准。(×)

    467 继电保护在新投入运行前应检查纪录合格可以投入运行,检查设备完整良好,检查标志清楚正确。(√)

    468 新安装变压器投运后,气体继电器动作频繁,应将变压器退出运行。(×)

    469 新设备投运前,设备编号由运行单位报送领导批准的方案,由省调批准后方可实施。(×)

    470 变电站运行专工负责事故、异常运行的分析报告,提出防止事故对策。(×)

    471 在事故处理或进行倒闸操作时,不得进行交接班,交接班时发生事故,应立即停止交接班,并由交班人员处理,接班人员在交班值长指挥下协助工作。(√)

    472 蓄电池每日应测试电池一次,全部电池每月由值长进行全面测试一次。(×)

    473 设备缺陷是通过设备巡视检查、各种检修、试验和维护发现的。(√)

    474 各站防误装置万能钥匙,要由值班员登记保管和交接,使用时必须由当值值长、变电站运行专工或站长批准,并做好记录。(×)

    475 针对工作人员在工作现场中的违反安全的动作,运行人员有权制止纠正。(√)

    476 对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。(√)

    477 关键字严禁修改,如“拉、合、投、退、装、拆”等。(√)

    478 防误装置万能钥匙使用时必须经监护人批准。(×)

    479 关键字严禁修改,如“拉、合、停、启、装、拆”等。(×)

    480 填写错误或未执行而不需执行的操作票要在每页右上角横线上盖“作废”章。(×)

    481 操作票填写完后,在空余部分“指令项”栏第一空格左侧盖“以下空白”章,以示终结。(×)

    482 操作票不得任意涂改,严禁刀刮。(√)

    483 操作票每页修改不得超过四个字。(×)

    484 异常处理可不用操作票。(×)

    485 操作票要妥善保管留存,保存期不少于半年。(×)

    486 接到工作票后,值班长指定工作许可人审核工作票并填写工作许可人栏内的内容。(√)

    487 每个档案要有四个部分:原始、检修、试验、运行资料。(√)

    488 在模拟演习中,保护连接片及二次熔丝等设备的模拟操作,要在模拟图版上指出相当的位置。(√)

    489 新设备有出厂试验报告即可投运。(×)

    490 第二种工作票的有效期最长为7天。(√)

    491 变压器每隔1~3年作一次预防性试验。(√)

    492 “备注”栏内经值班长同意,可以填写操作项目。(×)

    493 新设备验收内容包括图纸、资料、设备原始说明书、合格证、安装报告、设备实验报告。(√)

    494 一般缺陷处理、各种临检和日常维护工作应由检修负责人和运行值班员进行验收。(√)

    495 设备缺陷处理率每季统计应在80%以上,每年应达85%以上。(√)

    496 专题运行分析每月进行一次,针对某一问题进行专门深入的分析。(×)

    497 在操作中经调度及值长同意,方可穿插口头命令的操作项目。(×)

    498 第一种工作票应在工作前一日交给值班员。(√)

    499 站内所有避雷针和接地网装置为一个单元进行评级。(√)

    500 在设备评级中将母线划分为母线隔离开关、避雷器、电压互感器及架构共四个设备单元。(×)
    2005-08-20 20:38:20

    回复 举报
    赞同0
  • 盗亦有道
    盗亦有道 板凳
    401 新安装或改造后的主变压器投入运行的24h内每小时巡视一次,其他设备投入运行8h内每小时巡视一次。(×)

    402 新投运的变压器作冲击合闸实验,是为了检查变压器各侧主断路器是否承受操作过电压。(×)

    403 新投运的变压器作冲击试验为二次,其他情况为一次。(×)

    404 新投运的断路器应进行远方电动操作试验良好。(√)

    405 新安装的蓄电池应有检修负责人、值班员、站长进行三级验收。(×)

    406 在检修中个别项目未达到验收标准但尚未影响安全运行,且系统需要立即投入运行时,需经局总工批准后方可投入运行。(√)

    407 新投入运行的二次回路电缆绝缘电阻室内不低于10MΩ,室外不低于20 MΩ。(×)

    408 新安装变压器大盖坡度为2%~4%,油枕连接管坡度1%~1.5%。(×)

    409 新安装的电流互感器极性错误会引起保护装置误动作。(√)

    410 变压器差动保护在新投运前应带负荷测量向量和差电压。(√)

    411 装拆接地线必须使用绝缘杆,戴绝缘手套和安全帽,并不准攀登设备。(√)

    412 在系统发生不对称断路时,会出现负序分量,可使发电机转子过热,局部温度高而烧毁。(√)

    413 同期并列时,两侧断路器电压相差小于25%,频率相差1.0Hz范围内,即可准同期并列。(×)

    414 断路器的失灵保护主要由启动回路、时间元件、电压闭锁、跳闸出口回路四部分组成。(√)

    415 400V及以下的二次回路的带电体之间的电气间隙应不小于2mm,带电体与接地间漏电距离应不小于6mm。(×)

    416 能躲开非全相运行的保护接入综合重合闸的M端,不能躲开非全相运行的保护接入重合闸N端。(×)

    417 对联系较弱的,易发生振荡的环形线路,应加装三相重合闸,对联系较强的线路应加装单相重合闸。(×)

    418 电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化。(√)

    419 一个10kV变比为200/5,容量是6VA的电流互感器,它可带10MΩ的负荷。(×)

    420 冲击继电器有各种不同型号,但每种都有一个脉冲变流器和相应的执行元件。(√)

    421 液压机构高压密封圈损坏及放油阀没有复归,都会使液压机构的油泵打不上压。(√)

    422 在装设高频保护的线路两端,一端装有发信机,另一端装有收信机。(×)

    423 发现隔离开关过热时,应采用倒闸的方法,将故障隔离开关退出运行,如不能倒闸则应停电处理。(√)

    424 故障录波器装置的零序电流启动元件接于主变压器中性点上。(√)

    425 距离保护的第III段不受振荡闭锁控制,主要是靠第III段的延时来射过振荡。(√)

    426 相差高频保护是一种对保护线路全线故障接地能够瞬时切除的保护,但它不能兼作相邻线路的后备保护。(√)

    427 当电压互感器退出运行时,相差高频保护将阻抗元件触点断开后,保护仍可运行。(√)

    428 自动重合闸只能动作一次,避免把断路多次重合至永久性故障上。(√)

    429 无时限电流速断保护范围是线路的70%。(×)

    430 电流速断保护的主要缺点是受系统运行方式变化的影响较大。(√)

    431 电容器的过流保护应射过电容器组的最大负荷电流来整定。(×)

    432 电流速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用。(√)

    433 距离保护一段的保护范围基本不受运行方式变化的影响。(√)

    434 电容器允许在1.1倍额定电压、1.3倍额定电流下运行。(√)

    435 在计算和分析三相不对称系统短路时,广泛应用对称分量法。(√)

    436 发生触电时,电流作用的时间越长,伤害越重。(√)

    437 禁止摆动伤员头部中呼叫伤员。(√)

    438 胸外按压必须有效,有效的标志是按压过程中可以感觉到呼吸。(×)

    439 救护触电伤员切除电源时,有时会同时使照明失电,因此应同时考虑事故照明,应急灯等临时照明。(√)

    440 在口对口人工呼吸最初两次吹气后,试测颈动脉两侧仍无搏动可以判定心跳已经停止应继续对伤员吹气。(×)

    441 触电伤员如牙关紧闭,可口对鼻人工呼吸。口对鼻人工呼吸吹气时,要将伤员嘴唇张开,便于通气。(×)

    442 如果电流通过触电者入地,并且触电者紧握电线,用有绝缘柄的钳子将电线剪断时,必须快速一下将电线剪断。(√)

    443 心肺复苏应在现场就地坚持进行,但为了方便也可以随意移动伤员。(×)

    444 发现杆上或高处有人触电,应争取时间在杆上或高处进行抢救。(√)

    445 若看、听、视结果既无呼吸又无颈动脉波动则可以作出伤员死亡的诊断。(×)

    446 只有医生有权作出伤员死亡的诊断。(√)

    447 胸外按压以80次/min左右均匀进行。(√)

    448 通畅气道即将手放在伤员后
    2005-08-20 20:37:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 938 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气基础问答绝对精华24[变电站值班员技术简答题]

800、【3】运行值班员进行有载调压时,应注意哪些情况?答:值班员有载调压时,应注意电压表的指示是否在调压范围内,位置指示器、计数器是否对应正确,并检查瓦斯继电器及油位油色等是否正常,做好记录。当负荷大于额定值80%以上时,禁止操作有载调压开关。801、【2】变压器检修后,应验收哪些项目?答:1、检修项目是否齐全;2、检修质量是否符合要求;3、存在缺陷是否全部消除;4、电试、油化验项目是否齐全,结果是否合格;5、检修、试验及技术改进资料是否齐全,填写是否正确;6、有载调压开关是否正常;指示是否正确;7、冷却风扇、循环油泵运转是否正常;8、瓦斯保护传动试验动作正确;9、电压分接头是否在调度要求的档位,三个应一致;10、变压器外表、套管及检修场地是否清洁。