276、【3】变电所的耐雷水平--使变电所绝缘闪络的雷电流的临界值。
279、【4】间歇性电弧接地--在中性点不接系统中,当发生一相对地短路故障时,常出现电弧,由于系统中存在电容和电感,此时可能引起线路某一部分的振荡,当电流振荡零点或工频零点时,电弧可能暂时熄灭,之后事帮相电压升高后,电弧则可能重燃,这种现象为间歇性电弧接地。
282、【2】电力负荷--电力系统中各用电设备消耗电功率的总称(包括有功、无功功率)。
283、【3】小接地电流系统--小接地电流系统:中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,称为"小电流接地系统"
284、【3】大接地电流系统--在接地电流系统:中性点直接接地的三相系统,一般110kV及以上系统或380/220V的三相四线制系统。
285、【2】接地--是指电气设备(装置)必须接地的部分(如电气设备的金属外壳)与大地接地装置作良好的连接,称"接地"。
286、【2】短路--是电力系统相线与相线或在中性点直接接地系统中发生相线与林地间的短接构成短路回路。
287、【3】操作电源--操作电源:电站中,对二次回路的控制信号,继电保护和自动装置供电的电源(一般为直流,也有交流),称为"控制电源"。
288、【3】事故信号--事故信号:电站中由于设备事故跳闸时发出音响信号(蜂鸣器响)并使相应断路器灯光位置信号闪光,称为"事故信号"。
289、【2】预告信号--预告信号:电站中当设备运行中发生异常现象时,发出音响信号(警铃响),并使光字牌亮,显示出异常状况的内容,称"预告信号"。
290、【3】额定切断电流--额定切断电流:是指断路器在额定电压下,能可靠切断最大故障电流的有效值(kA)。
291、【4】动稳定电流--动稳定电流:是指电气设备通过最大冲击短路电流(峰值kA)时,能承受这个电动力作用不发生变形和损坏。
292、【4】热稳定电流--热稳定电流:是指电气设备通过短路稳态电流发热引起的温度升高的最高温度不超过短路时的极限允许温度。
293、【4】冲击断路电流--冲击断路电流-:是指短路电流的最大瞬时值。
294、【3】断路器跳跃--断路器跳跃:是指断路器的控制手柄在合闸位置(合闸控制回路由于某种原因接通),当线路存在故障时,继电保护装置动作于断路器跳闸,此时断路器发生再合闸、跳闸,多次重复动作的现象,称"跳跃"。
295、【4】终止电压--终止电压:是指"蓄电池"放完电时电压急剧下降的临界电压,称为"终止电压"。
296、【4】电弧--电弧:是指电路断开触头间,由于强电场使中性质点游离(或带电质点)在触头间放电而产生电弧。
297、【5】暂态--是指电路从一个稳定状态,由于某种作用发生变化,经过一个过度过程进入到另一个稳定状态,那么这个过渡过程称为"暂态"。
298、【4】连接组别--连接组别:是指三相变压器一、二次绕组线电压之间的夹角,用时钟法表示。
299、【4】遥测--遥测:遥测又称远距离测量,是在离开测量对象的场所进行测量,电力系统调度部门,通过远动装置,测量各发电厂,变电站的电压、电流、功率、电量、频率、测量发电厂的汽压、汽温、水电厂的水位、流量等,这种测量方式称遥测。
300、【4】遥控--遥控:遥控又称远距离控制,指调度部门通过远动装置对发电厂、变电站的断路器等进行远距离操作,使用权其改变运行状态。
是非题(1)
305、【2】 铁磁物质的导磁率是个常数。----(×)
307、【2】 电源电动势的实际方向是由低电位指向高电位。----(√)
308、【2】载流导体在磁场中会受到斥力的作用----(×)
309、【4】当交流电路中有非线性元件时,就会产生非正弦电流----(√)。
310、【4】自耦变压器原付方传递功统率中既有电磁感应又有直接传导电能----(√)。
311、【3】电容器储存电量与两端的电压平方成正比----(×)。
312、【3】电容器具有隔断直流而通过交流电的特性----(√)。
313、【5】铁芯中产生涡流的方向总是和主磁通的方向相反的----(×)。
314、【4】电容器三相接成三角形产生的无功率是接成星形时的三倍----(√)。
315、【3】电容器接在直流稳态电路中相当于开路----(√)。
316、【4】通过电容器的电流不能突变----(×)。
317、【4】通过电感线圈的电压不能突变----(×)。
320、【3】任何物件在电场中,总会受到电场力作用----(×)。
321、【3】电压源与电流源的等效变换是对外电路而言的----(√)。
322、【2】电压电流的实际方向是由高电位到低电位----(√)
323、【4】交流电的有效值是指同一电阻在相同时间内
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
474、【5】SF6电气特性优越,主要是利用SF6气体具有优良的灭弧性能和绝缘性能。
475、【5】熔断器的熔断电流与时间关系特性曲线,称保护特性,采用冶金效应法的目的是降低熔件的熔点。
476、【4】为确保熔断器的选择性,上一级熔断器熔件的额定电流应比下一级熔件额定电流大两个级。
477、【4】单匝式电流互感器用于原边电流600安以上,当原边电流在400安以下,多采用复匝式,目的是减小误差。
478、【5】110kV及以上电流互感器多采用串级式结构和电容式绝缘结构,为了节省主绝缘材料
479、【3】电流互感器根据电流误百分数,其准确度等级可划分为0.2,0.5,1,3,10级。
480、【3】电压互感器根据电压误百分数,其准确度等级可划分为0.2,0.5,1,3级。
481、【4】自耦变压器的额定容量是指其额定通过容量,而公共绕组容量称为标准容量,总是小于通过容量的。
482、【4】电气设备的二次接线安装接线图,表示各设备之间的互相连接,其标示方法,采用相对编号法。
483、【4】盘后安装接线图,需要通过端子排的情况有:盘内设备与盘外设备相连接,盘内设备与盘顶设备相连接,盘内不同安装单位之间的设备相连接。
484、【3】开关触头的接触方法,广泛采用线接触接触,母线的连接多属于面接触接触方式,而继电器的接点多采用点接触接触方式。
485、【3】保护接零与重复接地均用于380/220伏三相四线制低压电网中性点直接接地系统。
486、【5】采用限流熔断器保护电气设备时,由于未受到冲击短路电流危害电气设备。所以被保护的电气设备可不校验短路时的动稳定度和热稳定度。
487、【2】电力电缆用于传送电流,其基本结构分为导体(芯线)层,绝缘层,保护层。
488、【5】油断路器切断电路时产生电弧的过程,可分为四介阶段即强场发射、碰撞游离、热电子发射和热游离。
489、【4】油断路器切断电路时,灭弧室进行灭弧的过程可分为四个阶段,即起弧阶段、密封的高压力阶段、吹气灭弧阶段、回油阶段。
490、【4】断路器操作机构的作用是用来使断路器进行分合闸,并保持在合闸状态。
491、【4】根据操动断路器合闸作功所需的能量不同,操作机构为类型可分为合闸式、电磁式、液压式、弹簧式等。
492、【2】变压器内铁芯松动,会使变压器铁芯出现不正常震动或噪音。
493、【3】投入空载变压器会产生励磁涌流。
494、【3】SF6断路器是利用SF6气体在灭弧室口喷口及触头间形成高压气流来吹灭电弧的,吹弧用气体压力一般为0.98-1.47MPa。
495、【3】消弧线圈的补偿方式有欠补偿、过补偿、完全补偿三种。
496、【4】真空断路器是利用高介质强度来灭弧,其真空度必须保证在31*10-4托以上。
497、【3】SW6系列断路器的断口并联电容是起均压作用。
498、【3】出线装设串联电抗器可以限制短路电流。
499、【4】与电容串联的电抗器是起限制合闸涌流和高次谐波的作用。
500、【3】在电流互感器二次侧不装设熔断器是为了防止二次侧开路以免引起过电压击穿。
501、【3】电网的线损是指电力系统在输电过程中的线路损耗和变压器损耗的总和。
502、【3】对电力系统运行的基本要求,保证供电的可靠性,供电的电能质量和供电的经济性与稳定性。
回复 举报