土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电气基础问答绝对精华22[变压器及母线技术选择题]

电气基础问答绝对精华22[变压器及母线技术选择题]

发布于:2005-08-20 20:26:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1、变压器油中水分增加可使油的介质损耗(B)。
(A) 降低;(B)增加;(C)不变;(D)恒定。

2、电压互感器的角误差,是二次侧电压的矢量转过180°后和原电压矢量间以度和分计的相位差的数值。如果二次侧电压超前原电压时,角度的误差是(B)的。
(A) 负;(B)正;(C)0;(D)可能负。

3、电压互感器电压误差数值按下式确定:ΔU%=(A)。其中K为变比,U1和U2分别是一次侧和二次侧绕组加的电压。
(A)[(KU2~U1)/U1]100%;(B)(U2~U1)/U1;(C)u2~U1;(D)U2/U1。

4、电流互感器的角误差,可用下式表示:Δfi%=(A)。其中K为电流互感器的额定变比,I1为一次绕组中的电流;I2为二次绕组中的。
(A)[(KI2一I1)/I1]100%;(B)(I2~/I1)100%I1;(C)I2~I1;(D)I2/I1。

5、英制长度单位与法定长度单位的换算关系lin=(A)mm。
(A)25.4;(B)25;(C)24.5;(D)24.4。

6、锯条锯齿的粗细是以锯条(B)mm长度内的齿数来表示的。
(A)20; (B)25; (C)30; (D)35。

7、当两分力的大小一定时,则合力(B)。
(A)大小一定;(B)与两分力的夹角有关;(C)与两分力的作用点有关;(D)为两分力之和。

8、力偶只能使物体转动,力偶(A)。
(A)没有合力;(B)可以有一个外力与它平衡;(C)合力;(D)不能用力偶平衡。

9、为了保障人身安全,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳接地称为(B)。
(A)工作接地;(B)保护接地;(C)工作接零;(D)保护接零。

10、变压器中性点接地叫(A)。
(A)工作接地;(B)保护接地;(C)工作接零;(D)保护接零。

11、电气开关和正常运行就产生火花的电气设备,应远离可燃物的存放地点(A)m以上。
(A)3; (B)5; (C)8; (D)10。

12、重复接地的接地电阻要求阻值小于(C)Ω。
(A)0.5; (B)4; (C)10; (D)55。

13、电压与电动势的区别在于(B)。
(A)单位不同;(B)它们的方向及作功的对象不同;(C)一样;(D)一个反映电场能量,另一个反映电场力。

14、灯炮上标有"220V,40W"的字样,其意义是(B)。
(A)接在220V以下的电源上,其功率是40W; (B)接在220V电源上,其功率是40W;(C)接在220V以上的电源上,其功率是40W;(D)接在40V电源上,其功率是220W。

15、判断通电线圈产生磁场的方向是用(A)确定的。
(A)右手螺旋法则; (B)右手定则; (C)左手定则;(D)左、右手都用。
16、通有电流的导体在磁场中受到力的作用,力的方向是用(C)确定的。
(A)右手螺旋法则; (B)右手定则; (C)左手定则;(D)左、右手都用。

16、当线圈与磁场发生相对运动时,在导线中产生感应电动势,电动势的方向可用(C)来确定。
(A)右手定则; (B)左手定则; (C)右手螺旋法则;(D)左、右手同时用。

17、有一电源其电动势为225V,内阻是2.5Ω,其外电路由数盏"220V,40W’’的电灯组成,如果要使电灯正常发光,则最多能同时使用(B)盏灯。
(A)5;(B)11;(C)25;(D)40。

18、有一个电容器,其电容为50pF,加在电容器两极板之间的电压为500V,则该电容器极板上储存的电荷为(A)C。
(A)0.025;(B)0.25;(C)0.45;(D)0.1。

19、将4只电容为4pF的电容器串联起来,其等效电容为(D)pF。
(A) 16; (B)8; (C)4; (D)1。

20、变压器油在变压器内主要起(A)作用。
(A)冷却和绝缘;(B)消弧;(C)润滑;(D)填补。

21、变压器油的闪点一般在(A)间。
(A)135~140℃;(B)-10~-45℃;(C)250~300℃;(D)300℃以上

22、变压器温度升高时,绝缘电阻测量值(B)。
(A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成比例增大。

23、电源频率增加一倍,变压器绕组的感应电动势(A)(电源电压不变为前提)。
(A)增加一倍;(B)不变; (C)是原来的1/2; (D)略有增加。

24、中性点不接地系统中单相金属性接地时,其他两相对地电压升高(B)。
(A)3倍;(B)1.732倍;(C)2倍;(D)1.414倍。

25、电流互感器铁心内的交变主磁通是由(C)产生的。
(A)一次绕组两端的电压;(B)二次绕组内通过的电流;(C)一次绕组内流过的电流;(D)二次绕组的端电压。

26、变压器铭牌上的额定容量是指(C)。
(A)有功功率;(B)无功功率;(C)视在功率;(D)平均功率。

27、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是(B)。
(A)防雷; (B)保护人身及设备的安全; (c)防鼠;(D)起牢固作用。

28、 当发现变压器本体油的酸价(D)时,应及时更换净油器中的吸附剂。
(A)下降;(B)减小;(c)变小;(D)上升

29、变压器油中的(c)对油的绝缘强度影响最大。
(A)凝固点;(B)粘度;(c)水分;(D)硬度;

30、变压器油中含微量气泡会使油的绝缘强度(D)。
(A)不变;(B)升高;(C)增大;(D)下降。

32、变压器绕组

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 盗亦有道
    盗亦有道 沙发
    201、某单螺旋式绕组匝数为85匝,则应以第42.5匝处为标准换位中心,以第21.25匝处和第(A)匝处为两次"特殊换位中心"。
    (A)63.75; (B)85; (C)42.5; (D)21.5。

    202、SYXZ型有载分接开关中切换开关触头烧蚀可以通过调整定触头的伸缩量来补偿,方法是将(A)反装。
    (A)调节垫圈;(B)定触头;(C)动触头;(D)动、定触头。

    203、35kV电压等级的绕组其引线最小直径应不小于(A)mm。
    (A)4; (B)3; (C)8; (D)10。

    204、110kV电压等级的绕组其引线最小直径应不小于(A)mm。
    (A)12; (B)8; (C)20; (D)25。

    205、配电变压器在运行中油的击穿电压应(D)kV。
    (A)小于5;(B)小于10;(C)小于15;(D)大于20。

    2005-08-20 20:28:20

    回复 举报
    赞同0
  • 盗亦有道
    盗亦有道 板凳
    171、在磁动势均匀分布的等高同心式绕组中,漏磁场在绕组的整个高度上除了端部以外,(B)。
    (A)纯属辐向漏磁场;(B)纯属轴向漏磁场; (C)既不是纯辐向,也不是纯轴向漏磁场;(D)纯径向。

    172、Y,d连接的三相变压器,其一、二次相电动势的波形都是(A)波。
    (A)正弦;(B)平顶;(C)尖顶;(D)锯齿。

    173、工频电压峰值和有效值的测量误差应在3%以内;谐波峰值的测量误差应小于谐波峰值的10%,或基波峰值的(A)%。
    (A)1; (B)3;(C)5; (D)8。

    174、有一台变压器的额定容量为SeA,短路阻抗百分值为ZKA%。另一台变压器的额定容量为SeA,短路阻抗百分值为ZKB%。若两台变压器的额定电压相等,接线组别相同,当其并联运行时,各分担的负载分别为SA和SB,则两台变压器负载分配关系是(B)。
    (A)SA:SB=(1/ZKA%):(1/ZkB%);(B)SA:SB=(SeA/ZKA%):(SeB/ZKB%);(C)SA:SB=(ZKA%/SeA):(ZKB%/Sm);(D)SA:SB=SeA:SEb。

    175、下列缺陷中能够由工频耐压试验考核的是(D)。
    (A)绕组匝间绝缘损伤;(B)外绕组相间绝缘距离过小;(c)高压绕组与高压分接引线之间绝缘薄弱; (D)高压绕组与低压绕组引线之间的绝缘薄弱。

    176、在相同距离的情况下,沿面放电电压比油间隙放电电压(B)。
    (A)高很多;(B)低很多;(C)差不多;(D)相等。

    177、远距离高压输电,当输电的电功率相同时,输电线路上电阻损失的功率(A)。
    (A)与输电线路电压的平方成反比; (B)与输电线路电压的平方成正比; (C)与输电线路损失的电压平方成正比;(D)与输电线路电压无关。

    178、当落后的负载阻抗角中2增大时,变压器电压变化率ΔU%将(A)。
    (A)增大;(B)不变;(C)减小;(D)迅速减小。

    179、变压器负载为电容性时,输入的无功功率的性质(C)。
    (A)一定是领先的;(B)一定是落后的;(C)可能是领先的,也可能是落后的;(D)是不变的。

    180、三相变压器联接组标号为偶数,则该变压器-、二次绕组的联接方式是(C)
    (A)Y,d;(B)D,y;(C)Y,y; (D)I,I。

    181、三相变压器高压侧线电动势EAB领先于低压侧线电动势Eab的相位为120°,则该变压器联接组标号的时钟序号为(B)。
    (A)8; (B)4; (C)3; (D)5。

    182、变压器常用的绝缘材料有变压器油、电话纸(A)等。
    (A)绝缘纸板;(B)金属薄膜;(C)水;(D)塑料。

    183、DL/T572----95《变压器运行规程》规定:变器防爆管(安全气道)的保护膜爆破压力应低于(C)。
    (A)101.3kPa;(B)0.55kPa;(C)49kPa;(D)10kPa;

    184、变压器正常运行时的声音是(B)。
    (A)断断续续的嗡嗡声; (B)连续均匀的嗡嗡声;时大时小的嗡嗡声;(D)无规律的嗡嗡声。

    185、运行中电压互感器二次侧不允许短路,互感器二次侧不允许(B)。
    (A)短路;(B)开路;(C)短接;(D)串联。

    186、电力系统电压互感器的二次侧额定电压均(D)V。
    (A)220;(B)380;(C)36;(D)100。

    187、电力系统电流互感器的二次侧额定电流均(C)A。
    (A)220;(B)380;(C)5;(D)100。

    188、带负荷的线路合闸时,断路器和隔离开关操作顺序是先合隔离开关,后合(B)。
    (A)隔离开关;(B)断路器;(C)断开导线;(D)隔离刀闸。

    189、带负荷的线路拉闸时,先拉断路器后拉(A)。
    (A)隔离开关; (B)断路器; (C)电源导线; (D)负荷开关。

    190、变压器油在过滤过程中,如果滤油机上的压力表指示逐渐升高,说明油中杂质填满了滤油纸的孔隙,此时必须(D)。
    (A)加大油压;(B)减小油压;(C)继续进行;(D)更换滤油纸。

    191、多股软铜引线与扁铜线焊接时,应先将多股软引线端头用细铜线绑扎并打扁,在导线上搭接的长度应为导线宽度的(D)倍。
    (A)5; (B)3;(C)0.5; (D)1.5~2.5。

    192、绕组上扁铜导线进行搭接焊接时,导线端部应先锉成对称的斜坡,搭接长度应为(A)倍。
    (A)导线宽度的1.5~2;(B)5;(C)3;(D)0.5。

    193、铁心夹紧结构中带有方铁时,方铁应(D)。
    (A)与铁心及夹件绝缘; (B)与铁心有一点相连,与夹件绝缘; (C)与铁心绝缘,与夹件有一端相连; (D)与铁心绝缘,与夹件两端相连。

    194、兆欧表是测量绝缘电阻和(A)的专用仪表。
    (A)吸收比;(B)变比;(C)电流比;(D)电压比。

    195、变压器铁心应在(B)的情况下运行。
    (A)不接地;(B)一点接地;(C)两点接地;(D)多点接地。

    196、一般气体继电器气容积的整定范围为(B)cm3。
    (A)150--200;(B)250--300;(C)350--400;(D)405--425。

    197、介质损失角试验能够反映出绝缘所处的状态,但(B)。
    (A)对局部缺陷反应灵敏,对整体缺陷反应不灵敏;(B)对整体缺陷反应灵敏,对局部缺陷反应不灵敏; (C)对整体缺陷和局部缺陷反应都不灵敏; (D)对局部缺陷和整体缺反应都灵敏。

    198
    2005-08-20 20:28:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气基础问答绝对精华21[变压器及母线技术判断题]

1、DH-50电话纸厚度为0.05±4%mm,卷成500±10mm的纸卷,主要用于绝缘匝间和层间绝缘。(√)2、以酚醛纸作为分接开关的绝缘筒和转轴的主绝缘距离不应小于:6kV为50mm;10kV为80mm;35kV为180mm。(√)3、分接开关触头的接触压力增大,触头的接触电阻减小,因此压力越大越好,一般要求接触压力不应小于450kPa。(X)4、MR型有载分接开关的快速动作机构是采用拉簧一曲柄机构。(X)

回帖成功

经验值 +10