1、如何检查LFP-901A、902A型保护的开关输入触点?
答:在运行状态下,按"↑"键可进入主菜单,然后选中"RELAY STATUS’’,分别进入CPUl、CPU2子菜单,选择SWITCHSTATUS(开关量状态),按确认键,进入开关量检
查,用"↑"、"↓"键逐个对所有的开关量状态和外部实际运行状态进行比较,应该一致。

2、微机保护如何统计评价?
答:微机保护的统计评价方法为:
(1)微机保护装置的每次动作(包括拒动),按其功能进行;分段的保护以每段为单位来统计评价。保护装置的每次动作(包括拒动)均应进行统计评价。
(2)每一套微机保护的动作次数,必须按照记录信息统计保护装置的动作次数。对不能明确提供保护动作情况的微机保护装置,则不论动作多少次只作1次统计;若重合闸不成功,
保护再次动作跳闸,则评价保护动作2次,重合闸动作1次。至于属哪一类保护动作,则以故障录波分析故障类型和跳闸时间来确定。

3、在LFP-901A、902A型保护管理板液晶上显示的跳闸报告,其每行代表的意思是什么?
答:当保护动作后,在管理板液晶上显示跳闸报告:
第一行显示的是系统故障保护启动元件动作的时刻。
第二条左边显示本保护最快动作元件的动作时间;右边显示本保护累计的动作报告的次数,从00-99循环显示。
第三条显示本保护所有的动作元件。
第四行左边显示故障相别;右边显示故障点到保护安装处的距离。

4、现场工作前应做哪些准备工作?
答:现场工作前应做以下准备工作:
(1)了解工地地点一、二次设备运行情况,本工作与运行设备有无直接联系(如自投,联切等),与其他班组有无配合的工作。
(2)拟定工作重点项目及准备解决的缺陷和薄弱环节。
(3)工作人员明确分工并熟悉图纸及检验规程等有关资料。
(4)应具备与实际状况一致的图纸、上次检验的记录、最新整定通知单、检验规程、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等。
(5)对一些重要设备,特别是复杂保护装置或有联跳回路的保护装置,如母线保护、断路器失灵保护、远方跳闸、远方切机、切负荷等的现场校验工作,应编制经技术负责人审批的试验方案和由工作负责人填写并经负责人审批的继电保护安全措施票。

5、用于整定计算的哪些一次设备参数必须采用实测值?
答:下列参数用于整定计算时必须使用实测值:
(1)三相三柱式变压器的零序阻抗。
(2)66kV及以上架空线路和电缆线路的阻抗。
(3)平行线之间的零序互感阻抗。
(4)双回线路的同名相间和零序的差电流系数。
(5)其他对继电保护影响较大的有关参数。

6、如何用试验法求四端网络的特性阻抗?
答:(1)求出二次侧开路时的输入阻抗Z12。
(2)求出二次侧短路时的输入阻抗Z10。
(3)取上述两项阻抗的几何平方根值,即Zc=√(Z12·Z10)。
Zc即所求的特性阻抗。

7、LFP-900系列保护的调试注意事项是什么?
答:(1)尽量少拔插装置插件,不触摸插件电路。
(2)使用的电烙铁、示波器必须与屏柜可靠接地。
(3)试验前应检查屏柜及装置在运输过程中是否有明显的损伤或螺丝松动。
(4)校对CPUl、CPU2、MONI极的程序校验码及程序形成时间。
(5)校对直流额定电压、交流额定电流是否与实际一致。
(6)插件位置是否与图纸一致。
(7)装置和打印机的接地线与屏柜的接地铜排是否连接可靠。

8、电压互感器有几种接线方式?
答:有三种分别为:Y,y,d接线,Y,y接线,V,v接线。

9、发电机手动同期并列应具备哪些条件?
答:发电机并列条件:待并发电机的电压、频率、相位与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。

10、运行中保护装置变更保护定值应按什么顺序进行?
  答:1)对于故障时反应数值上升的继电器(如过流继电器等),若定值由大改小则在运行方式变更后进行;定值由小改大则在运行方式变前进行.
   2)对于故障时反应数值下降的继电器(如低电压继电器.阻抗继电器)若定值由大改小则在运行方式变更前进行,定值由小改大则在运行方式变更后进行.
   3)需改变继电器线圈串并联时严防流就二次回路开路,应先将电流回路可靠短接.



10.电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?
答:主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:
1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;
2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值

11.电流互感器

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 德润电器
    德润电器 沙发
    2007-12-31 17:14:31

    回复 举报
    赞同0
  • 紫竹林
    紫竹林 板凳
    谢谢楼主!!!!!!!!!
    收藏!!!!!!!!!!
    顶!!!!!!!!!!!
    2007-12-12 19:52:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 753 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气基础问答绝对精华13[继电保护技术选择题]

1、 交流电流i通过某电阻,在一定时间内产生的热量,与某直流电流I在相同时间内通过该电阻所产生的热量相等,那么就把此直流电流I定义为交流电流i的(A)。(A)有效值;(B)最大值;(C)最小值;(D)瞬时值。 2 、对称三相电源三角形连接时,线电流是(D)。(A)相电流; (B)3倍的相电流; (C)2倍的相电流;(D)√3倍的相电流。3、 变压器供电的线路发生短路时,要使短路电流小些,下述措施哪个是对的(D)。

回帖成功

经验值 +10