土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 过电流报警装置怎么做!
我在浙江有一个医院的项目!设计在做电气设计时说:要在配电箱内的插座回路后加过电流报警装置!要求:在不切断主回路的情况下,当电流达到50A时,设在手术室内的控制主面板上的蜂鸣器就会报警!做主控面板的设计人员告诉我:他的面板接收0--10V的DC电压(对应0-100A的电流),而且在面板上要有电流适时显示!求助:报警感应装置怎么做,应选用什么样的装置!

全部回答(6 )

  • byecar

    很多仪表都可以实现的,用100/1或是100/5的互感器测量一次电流,二次输入给仪表,仪表要选带越限制报警功能。如果手术室距离配电箱较远,建议选100/1的互感器。
    2005-08-21 09:11:21 来自 PC 评论 举报
  • nlb
    nlb
    另外, 既然控制面板能接收0~10v信号,仪表选带报警的就可以了。
    2005-08-21 08:15:21 来自 PC 评论 举报