发布于:2005-08-20 16:34:20
来自:注册考试/注册电气工程师
[复制转发]
1、R、L、C串联谐振电路的谐振频率为1/√LC。(X)
2、单相变压器接通正弦交流电源时,如果合闸时电压初相角ψ=0°,则其空载励磁涌流将会很小。(X)
3、Y,yn0或YN,yn0接线的配电变压器中性线电流的允许值为额定电流的40%。(X)
4、电路稳定状态的改变,是由于电路中电源或无源元件的接入或断开、信号的突然注入和电路中参数的变化等引起的。(√)
5、调相机带负载运行时,其直流励磁转子产生的主磁场,与负载电流流过电枢绕组产生的电枢旋转磁场,两者是等速、反向旋转的。(X)
6、用串级整流方式产生的直流高电压,其脉动因数与直流发生器的串接级数及负载(试品)泄漏电流成正比,与滤波电容、整流电源频率及直流电压的大小成反比。(√)
7、为了能够使放大器可靠工作,必须使它工作在合适的静态工作点。(√)
8、Y,znll或YN,znll接线的配电变压器中性线电流的允许值为额定电流的40%。(√)
9、固体介质的击穿场强最高,液体介质次之,气体介质的最低。(X)
10、单相变压器接通正弦交流电源时,如果合闸瞬间加到一次绕组的电压恰巧为最大值,则其空载励涌流将会很大。(X)
11、在电力系统中采用快速保护、自动重合闸装 置、自动按频率减负荷装置是保证系统稳定的重要措施。(√)
12、调相机过励运行时,从电网吸取无功功率;欠励运行时,向电网供给无功功率。(X)
13、变压器采用纠结式绕组可改善过电压侵入波的起始分布。(√)
14、我国电网频率为50Hz,周期为0.02s。(√)
15、用兆欧表测量绝缘电阻时,兆欧表的"L"端(表内发电机负极)接地,"E"端(表内发电机正极)接被试物。(X)
16、进行与温度有关的各项试验时,应同时测量记录被试品的温度、周围空气的温度和湿度。(√)
17、变压器空载运行时绕组中的电流称为额定电流。(X)
18、一般把变压器接交流电源的绕组叫做一次绕组,把与负载相连的绕组叫做二次绕组。(√)
19、雷电时,严禁测量线路绝缘电阻。(√)
20、测量电力变压器绕组的绝缘电阻应使用2500V或5000V兆欧表进行测量。(√)
21、进行绝缘试验时,被试品温度不应低于 5C,且空气相对湿度一般不低于80%。(X)
22、设备绝缘在直流电压下,其吸收电流的大小只与时间有关,与设备绝缘结构、介质种类及温度无关。(X)
23、三相电动机不能缺相运行。(√)
24、变压器一次绕组电流与二次绕组电流之比等于一次绕组电压与二次绕组电压之比的倒数。(√)
25、高压设备发生接地时,在室内不得接近故障点4m以内,在室外不得接近故障点8m以内。(√)
26、进行工频交流耐压试验时,升压应从零开始,不可冲击合闸。(√)
27、介质绝缘电阻通常具有负的温度系数。(√)
28、电介质老化主要有电、热、化学、机械作用等几种原因。(√)
29、进行交流耐压试验前后应测其绝缘电阻,以检查耐压试验前后被测试设备的绝缘状态。(√)
30、变压器额定相电压之比等于其对应相匝数之 比。(√)
J
31、测量绝缘电阻和泄漏电流的方法不同,但表征的物理概念相同。(√)
32、使用直流测量变压器绕组电阻时,不必考虑绕组自感效应的影响。(X)
33、对高压电容式绝缘结构的套管、互感器及耦合电容器,不仅要监测其绝缘介质损耗因数,还要监测其电容 量的相对变化。(√)
34、中性点直接接地的低压电网中,电力设备外壳与零线连接,称为接零保护,简称接零。电力设备外壳不与零线连接,而与独立的接地装置连接,称为接地保护,简称接地。(√)
35、绝缘的吸收比能够反映各类设备绝缘除受潮、脏污以外的所有局部绝缘缺陷。(X)
36、25号变压器油的凝固点是25℃。(x)
37、45号变压器油的凝固点是-5℃。(√)
38、 二极管导电的主要特点是双向导电。(x)
39、兆欧表和万用表都能测量绝缘电阻,基本原理是一样的,只是适用范围不同。(X)
40、电力电缆的直流耐压试验采用正极性输出,可以提高试验的有效性。(X)
41、一个由两部分并联组成的绝缘,其整体的介质损失功率值等于该两部分介质损失功率值之和。(√)
42、一个由两部分并联组成的绝缘,其整体的tgδ1等于该两部分的tgδl与tgδ2之和。(X)
43、在交流耐压试验时,真空断路器断口内发生电晕蓝光放电,则表明断口绝缘不良,不能使用。(√)
44、电介质的击穿强度仅与介质材料及其制作工艺有关,与加压电极形状、极间距离、电场均匀程度及电压作用时间长短等因素无关。(X)
45、SF6气体绝缘的负极性击穿电压较正极性击穿电压低。(√)
46、电动机的磁极对数越多,旋转磁场的转速就越高。(X)
47、用交流电源测量接地装置的接地电阻时,在辅助电流
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报