1、锅炉汽包内的汽水混合物,经汽水分离器进行分离后,分离出的水经下降管送到水冷壁管继续加热,分离出的蒸汽经管道送到汽轮机作功。 (×)

2、再热式机组采用中间再热过程,即把在汽轮机高压缸做功之后的蒸汽送到锅炉的高压加热器重新加热,使汽温提高到一定(或初蒸汽)温度,再把加热后的蒸汽送到汽轮机中压缸继续做功。 (×)

3、空气预热器把送风机送来的空气利用流经垂直烟道的烟气进行加热,加热后的空气分别送到磨煤机、排粉机、一次风箱和二次风箱。 (∨)

4、省煤器分层布置在垂直烟道中,它把给水母管送来的水利用烟气进行加热再送到汽包中。 (∨)

5、直吹式锅炉没有汽包,水冷壁将水直接加热成蒸汽送入过热器。 (×)

6、直流炉的结构与自然循环锅炉结构不同,它没有汽包,在下降管中增加了循环泵,作为增强循环的动力。 (×)

7、压力法滑参数启动,就是在锅炉产生一定温度和压力的蒸汽之后,才开启电动主闸门及主汽门冲动汽轮机。 (∨)

8、冷态的主蒸汽管道,被高温高压的新蒸汽加热到与新蒸汽同温度压力状态的过程,称为主蒸汽管道暖管。 (∨)

9、定压运行是指:汽轮机在不同工况运行时,依靠改变调速汽门的开度来改变机组功率,而汽轮机前的新汽压维持不变的运行状态。 (∨)

10、 滑压运行是指汽轮机在不同工况运行时,不仅主汽门是全开的,而且调速汽门也是全开的,这时机组功率的变动是靠汽轮机前主蒸汽压力和温度的改变来实现。 (×)

11、火电机组最低技术出力,是指三大主力设备(锅炉、汽机、发电机)能够连续安全、稳定运行的最低负荷,主要由锅炉和汽轮机的最小负荷决定。 (×)

12、水轮机停机过程中,当转速降至一定数值时需投入制动装置,其原因主要是为了缩短低速惰转时间。 (×)

13、相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较大,可以认为电压互感器是一个电压源 (×)

14、相对于二次侧的负载来说,电流互感器的一次内阻很小,可以认为是一个内阻无穷大的电流源。 (×)

15、通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统。 (×)

16、通常把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力网。 (×)

17、电炉、电热、整流、照明用电设备的有功负荷与频率变化基本上无关。 (∨)

18、同(异)步电动机的有功负荷与频率变化基本上无关。 (×)

19、电炉、电热、整流、照明用电设备的有功负荷,与电压的平方成正比。 (∨)

20、异步电动机和变压器励磁无功功率随着电压的降低而减小,漏抗中的无功损耗与电压的平方成反比,随着电压的降低而增加。 (∨)

21、输电线路中的无功损耗与电压的平方成反比,而充电功率却与电压的平方成正比。 (∨)

22、照明、电阻、电炉等因为不消耗无功,所以没有无功负荷电压静态特性。 (∨)

23、电力系统三相阻抗对称性的破坏,将导致电流和电压对称性的破坏,因而会出现负序电流,当变压器的中性点接地时,还会出现零序电流。 (∨)

24、电力系统三相不对称运行时,必须按发热条件来决定变压器的可用容量。 (∨)

25、电磁波沿线路单方向传播时,行波电压与行波电流绝对值之比称为波阻抗。其值为单位长度线路电感Lo与电容Co之比的平方。 (×)

26、线路传输的有功功率低于自然功率,线路将向系统吸收无功功率;而高于此值时,则将向系统送出无功功率。 (×)

27、X0/X1≤4~5的系统属于小接地电流系统(X0为系统零序电抗 ,X1为系统正序电抗)。 (×)

28、故障点零序综合阻抗Zk0小于正序综合阻抗Zk1时,单相接地故障电流大于三相短路电流。 (∨)

29、电力系统的静态稳定是指:系统在某种运行方式下突然受到大的扰动后,经过一个机电暂态过程达到新的稳定运行状态或回到原来的稳定状态。 (×)

30、电力系统的暂态稳定是指:电力系统受到小干扰后不发生非周期性失步,自动恢复到起始运行状态。 (×)

31、电力系统的静态稳定是指:电力系统受到小干扰后不发生非周期性失步,自动恢复到起始运行状态。 (∨)

32、并联电抗器主要用来限制短路电流,也可以在滤波器中与电容器串联或并联,用来限制电网中的高次谐波。 (×)

33、串联电抗器用来吸收电网中的容性无功。 (×)

34、跨步电压与入地电流强度成正比,与接地体的距离平方成反比。 (∨)

35、系统最长振荡周期一般按1.6s考虑。 (×)

36、单相重合闸是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的开关并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相开关,不再进行重合。因其它任何原因跳开三

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • pfdrs
    pfdrs 沙发
    樓主,辛苦了。
    有個問題:伺服電機和步進電機有哪些步同。
    2007-01-27 14:52:27

    回复 举报
    赞同0
  • 2014tj
    2014tj 板凳
    感谢楼主
    2007-01-26 11:02:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 937 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气基础问答 绝对精华6[电力调度技术填空题]

1、发电厂按使用能源划分有下述基本类型:(火力发电厂)、(核能发电厂) 、(水力发电厂)、(风力发电场)和地热发电厂、潮汐发电厂、太阳能发电厂等。 2、火力发电厂的主要设备有(锅炉)、(汽轮机)、(发电机)。3、燃煤锅炉燃烧方式大致可分为以下三种(固定燃烧)、(悬浮燃烧)、(沸腾燃烧)。4、火力发电厂中的锅炉按水循环方式可分为:(自然循环)、(强制循环)、(直流锅炉)三种类型。 5、锅炉本体的主要部件按燃烧系统和汽水系统来设置,有(空气预热器)、喷燃器、(省煤器)、(汽包)、下降管、(水冷壁)、过热器、再热器等。

回帖成功

经验值 +10