土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机励磁PT采用星型零、星型零、开口三角短接接地,铁芯过热、二次引线烧坏怎么办?
发电机励磁PT采用星型零、星型零、开口三角短接接地,铁芯过热、二次引线冒烟烧坏,请问是什么原因?(当时情况:阴雨天,10KV系统中有接地故障。发电机出口到10KV母线。)

全部回答(5 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2023年09月24日

    wangqunjiang
    分析准确,十分赞同。一般励磁PT都是不带开口三角的,带了也不能短接。单相接地时,开口三角有100V左右的电压。
    2012-05-10 13:57:10 来自 PC 评论 举报
  • eehz
    高高!学习了。谢谢
    2011-12-17 19:18:17 来自 PC 评论 举报
  • csy1966
    太太太高明。又是一个高高高工工
    2010-05-24 13:22:24 来自 PC 评论 举报