土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 脚手架钢竹混搭的讨论

脚手架钢竹混搭的讨论

发布于:2010-04-24 11:29:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现有一工地,搭设一高度24米以下的外排单管双排脚手架、搭设参数为立杆横距为0.8米,纵距为1.8米 ,步距为2.0米,
第一:脚手架采用全钢管。脚手板采用竹排。这个符合扣件式脚手架的规范,可以叫全钢扣件式钢管脚手架吗?
第二:我要是在一些非主节点处加上一些竹。那就钢竹混搭吗?比如在纵距的跨中处加以竹立杆和加一小横杆。那是不是就叫钢竹混搭呢?
我的意思是,在第二种情况下就算没有那多补得竹的情况下就符合规范,但是我加上的竹是更安全了,但是那却叫钢竹混搭吗?

要是我在步距中的2道安全栏杆也用竹做的话那叫钢竹混搭吗?

[ 本帖最后由 koerchen 于 2010-4-24 11:31 编辑 ]

QQ截图未命名.png


2.png

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wwff04
    wwff04 沙发
    脚手板大多采用竹杷,这个不算是结构构件,这种情况不算是混搭的。
    第二种情况,既然不加都算的下来,索性就不要加了啊。
    另外,看图片双排脚手立杆横向间距为1.8m,这么宽啊。普通双排脚手一般1.05m宽就够了啊,有必要那么宽吗?
    可能会导致过度堆载啊,对脚手安全不利。
    2010-05-20 09:39:20

    回复 举报
    赞同0
  • chenchenghui
    chenchenghui 板凳
    同意5楼的意见
    2010-05-19 17:58:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑工程施工技术交底实例应用手册,2004

今天我们要技术交底 所以没什么经验的我狂找资料 结果发现一个问题:论坛上已经有的《建筑工程施工技术交底典型实录》http://bbs.co188.com/content/0_135316_1.html 和《建筑工程施工技术交底实例应用手册》其实是一样的 而且前者比后者少了很多 所以 我把我下载的《建筑工程施工技术交底实例应用手册》重大解压上传上来 供大家下载 本书详细介绍了建筑工程施工技术交底的要求、基本内容和实际做法,并论述了建筑各分项工程施工技术交底的主要项目内容。书中精选了80项各类工程施工技术交底典型实例,就工程概况、技术特点、施工准备、工艺操作、工程质量标准、通病防治及注意事项等进行了详细具体地介绍,供各施上单位编制与执行工程施工技术交底参考。有些建筑工程技术交底实例做适当删除和修改后可改为施工方案或施工组织设计主要内容。