土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教型钢组合上下叠加的抗剪计算问题

请教型钢组合上下叠加的抗剪计算问题

发布于:2010-04-24 09:08:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请教各位大侠,型钢组合上下叠加,连接部分按断续焊缝焊接(形成整体),其容许抗剪应力按单根型钢算,还是2根型钢计算?例如,两条I25工字钢上下叠加,连接翼板部分断续焊接,抗剪能提高一倍吗?请说依据。谢谢!!!

[ 本帖最后由 zyl19800 于 2010-4-24 11:09 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhgm73
    zhgm73 沙发
    应该按两根计算吧,梁端处沿叠合梁中部的纵向剪应力应该很小的。梁截面积增大了一倍,抗剪能力应该也提高了一倍。猜的哈,望有识之士斧正。;P
    2010-05-03 08:33:03

    回复 举报
    赞同0
  • 未有止境
    未有止境 板凳
    继续郁闷中,难道。。。
    2010-05-02 07:26:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.51 万条内容 · 1198 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

连廊网架

图纸简介: 钢结构 附件名:20104241272039174162.zip 文件大小:466K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10