土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助:制冷系统中加完氟后的现象
我最近有几次加完氟后,会出现排压过高,排温过低的现象,而且膨胀阀处的温度比吸气温度高,为什么啊?谁能告诉我!!小的不甚感激!!

全部回答(20 )

  • xuxiaofei
    楼主用的是什么膨胀阀?如果是热力膨胀阀,它的开度应该是由保温包自动控制的啊?
    2005-12-08 13:59:08 来自 PC 评论 举报
  • 峰哥
    我觉得不应该是膨胀阀堵塞的问题!
    1.首先判断,膨胀阀处的温度比吸气温度高,说明过热度很小,或者根本没有过热度!可能进入压缩机带液,这样才会造成这样的现象!
    2.热力膨胀阀的开度过大,导致这种情况
    3.热力膨胀阀感温包损坏,不能控制过热度
    如果堵塞,出现的现象1.排气压力变大,吸气压力变小,并且过热度一点会变大!
    个人观点仅供参考!
    2005-12-07 19:14:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10