我公司目前用电负荷小,供电公司在低压进线柜处临时装了3个BH-0.66 75/5互感器,一块DTS544型三相四线电子式电能表(华立)1.5(6)A。收费按30倍。理由是互感器应穿2匝,现是1匝。这是想当然吗?
如果互感器应穿3匝,实际只穿了1匝,供电公司按30倍收有功电费,与实际电费差异如何?能否计算出来?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lulu-0425
    lulu-0425 沙发
    供电局是对的,因为I1/I2=N2/N1,分母小了,倍数就大了,不信,你可以用钳形电流表测量一二次电流,按150/5,你的负荷又小,你已划算了,因为可能在非常小时,这么大倍率,电流互感器二次侧可能都没电流
    2006-10-29 15:36:29

    回复 举报
    赞同0
  • 王磊
    王磊 板凳
    穿2匝75/5,那么穿1匝不就是150/5了吗?假如你的负荷小(经常电流是75A以下),你就采用75/5的穿2匝,你德负荷电流经常在75A以上时你就可以穿1匝,不过你的负荷电流在几安时你穿一匝你德电表就不会转了。肯定对你们有好处,
    但是供电部门家30倍就-----------------------------
    2005-08-20 16:26:20

    回复 举报
    赞同0