单相设备为主的电缆干线,是否真的有必要选用于相线同样的截面,按我的理解,躲过不平和电流即可,另外电缆设计规程也要求为相线的一半截面,全部选用四芯等截面感觉有点浪费。不考虑谐波影响。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
防跳就是防止开关合闸动作出现跳跃,为什么出现跳跃,如上所说开关在合闸时下侧有故障(此时合闸动作并没有完成),那么开关会立即跳闸,但由于此时合闸动作并没有完成,如果没有防跳功能,会不断地进行合、分,合、分........的动作。
回复 举报