lmj961
沙发
利用建筑物自然接地体做接地本身就要连接在一起,我们所说的接地装置可不只是指地下那些泄流的部分,还应该包含引下线及其它连接部分,接地的目的是保护设备及人员安全,测量接地效果不仅要测量接地电阻是否达到要求值,也是要看泄流通道是否有弱连接,如果多年后,你的避雷针避雷带只有一根引下线,但接地电阻合格,你说这样的测试是说它合格还是不合格呢,如果这时候你跑去测试接地端,不是有问题吗?
2009-04-12 02:39:12
赞同0
-
zhzhy112233
板凳
测试点是可以断开的。
2009-04-12 00:36:12
赞同0
加载更多为了测试方便我们在很多地方可以预留测试端子,比如引下线的部分地方,接地引出线的个别地方、还有的接地极的观察井等地方,机房的地板下、房间个别地方都可以,但检测的目的不同,应该选择的测试点就应该不同,比如避雷针接地,你跑去接地极的观察井测试肯定就不对嘛,所以你想在1.8这个地方留测试端没问题,但多年后你想仅以这点来检测这个地方的防雷效果肯定是不行的。
至于你担心这个地方在以后和你现在测试的作用不一样(你担心建筑物金属构架都连接在一起了,测试体不一样了?)。这个你到是可以完全放心,变化肯定是有的,不过测试是根据欧姆定律,这个模拟回路中还是仅仅只有地网这一部分,所以变化也不会很大。