土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层地下车库防排烟

高层地下车库防排烟

发布于:2005-08-19 20:04:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下二层车库防排烟设计,排烟量按6次/h计,车库层高5m,计算排烟量体积是按3m(汽车库设计规范8.2.2的条文解释)还是按车库实际层高5m计算该车库体积,因为取值不同,排烟量相差很大。
1个防烟分区1400m2 按3m层高 排烟量为1400*6*3=25200m3/h
按5m层高 排烟量为1400*6*5=42000m3/h
同时风管,风阀均大,增加投资,不知各位有何高见,望请赐教,不胜感激,谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • quandunhai
    quandunhai 沙发
    不断地请教+不断地学习+不断地实践+不断地总结+逐步积累的经验=成功的可能!!!

    2005-08-23 18:05:23

    回复 举报
    赞同0
  • nky6666
    nky6666 板凳
    排烟可以肯定的告诉你要6次/h,否则消防审批、施工图审图都是不会通过的。排风可以按3次/h计算
    2005-08-23 13:10:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多