我单位购买两组封闭式冷却塔(五模块),一台设计进水温度45,出水温度35;一台进水37,出水32.铜管内循环水使用钠离子交换器处理过的软水,水量基本无损失;外循环水(散布水)也使用钠离子交换器处理过的软水.冷却塔钢构件采用热镀锌表面处理.运行一周后,发现钢构件表面生成白色附着物,去除后,构件上的锌已经被腐蚀,露出钢构件.因为初次使用此类设备,水质管理也正在摸索,经化验,散布水硬度为1.5,PH值为9,碱度达200多,氯根达1500.上述现象怀疑为电化学腐蚀,白色附着物疑是Fe(OH)2,请老师们帮忙给分析一下,支个招.万分感谢!!!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sunflyco
    sunflyco 沙发
    下图为循环水水质指标,希望对您有所帮助。
    2006-08-01 11:08:01

    回复 举报
    赞同0
  • mym01
    mym01 板凳
    问题解决了没有呢??
    2006-05-08 19:34:08