土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 关于浪涌保护器所设位置问题!

关于浪涌保护器所设位置问题!

发布于:2005-08-19 14:38:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
现在有些设计人员把浪涌保护器接在进线断路器后面,我认为这是不对的。
因为
1、进线断路器的分断能力可能无法断开雷电流。
2、即使分断能力达到要求,也无法满足耐压的要求,雷电压总不至于只有几百伏吧。
所以我认为浪涌保护器应该设在进线断路器的前面。如图:
请大家指教!

1124433494520.jpg

全部回复(180 )

只看楼主 我来说两句
  • lssanhui
    lssanhui 沙发
    4.1.2雷电防护等级应按下列文法之一划分:
    1 按建筑物电子信息系统所处环境进行雷击风险评估,确定雷电防护等级
    2 按建筑物电子信息系统的重要性和使用性质确定雷电防护等级。
    4.1.3对于特殊重要的建筑物,宜采用4.1.2条规定的两种文法进行雷电防护分级,并按其中较高防护等级确定。
    4.2按雷击风险评估确定雷电防护等级
    4.2.1按建筑物年预计雷击次数N1和建筑物入户设施年预计雷击次数N2确定N(次/年)值,N=N1+N2(计算文法见附录A)。
    4.2.2建筑物电子信息系统系统设备,因直击雷和雷电电磁脉冲损坏可接受的年平均最大雷击次数NC可按下式计算:NC=5.8×10-1.5/C(次/年)。计算文法见附录A。
    4.2.3将N和NC进行比较,确定电子信息系统设备是否需要安装雷电防护装置:
    1 当N<NC时,可不安装雷电防护装置;
    2 当N>NC时,应安装雷电防护装置。
    4.2.4按防护装置拦截效率E的计算公式E=1-NC/N确定其雷电防护等级:
    1 当E>0.98时       定为A级
    2 当0.90<E≤0.98时    定为B级
    3 当0.80<E≤0.90时    定为C级
    4 当E≤0.80时       定为D级
    4.3按建筑物电子信息系统的重要性和使用性质确定雷电防护分级
    4.3.1建筑物电子信息系统宜按表4.3.1选择雷电防护等级。

    2013-04-03 15:30:03

    回复 举报
    赞同0
  • xinxin0509
    xinxin0509 板凳
    2012-12-16 16:37:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.09 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

能不能上传一些"灯具的欧规和美规的一些安规资料!

哪位大虾,能不能上传一些关于欧规和美规方面的灯饰资料上来,比如灯具分类类"0类",’I类’等等一些安全测试,比如"一些漏电\高压测试等一些知识"!,谢了!

回帖成功

经验值 +10