土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教一个苦恼了3年的分体空调的新风问题?

请教一个苦恼了3年的分体空调的新风问题?

发布于:2010-04-23 21:04:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现有一个500m2的车间,电子厂房,四面用彩钢板密封,净化级别不要求,但要求干净一些。
业主不想花太多钱,空调系统准备选四面送风天花式分体空调。
因为排风比较大(3000m3/h),冷负荷指标300w/m2(含新风) 选12台5HP机。

请问:此系统送新风怎么设计比较合适(要求省钱)?

以下方案都有些问题:

1、通过门窗墙壁缝隙渗透,负压太大,容易造成彩钢板门频繁冲击损坏。
2、通过专门新风送风风柜(可以内置初中效过滤器)接风管送风,此方案以前我有做过,那时候采用的是双层百叶送风口,造成送风口附近温度过高(风管高度只有 2.1m),
使用人员不满意,最后只能废掉。
如过这次采用400*400的贴附形散流器(天花是2.8m高),并控制每个散流器的出风风速小于0.6m/s。
问题:2.1 不知此样是否还会造成局部温度过高?
2.2 新风口是否会凝露(车间要求温度22度)?
2.3 若是会凝露,换成塑料散流器呢?
3、跟方案差不多,只是不用送风柜,直接用风管接风口,加大风管的尺寸,控制进风风阻小于10Pa.(其实彩板门的损坏跟风压有一定关系,但跟风量关系更大,试过一个车间8Pa的负压,但排风量50000m3/h,结果彩钢板门在5个月后轰然倒下)

此类问题困扰3年了,还不不知道那种最合适,汗一下。。
望大家能不吝赐教!!

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • zblgx
    zblgx 沙发
    既然为了省钱,直接采用一个风机往里吹风就行。
    2010-05-06 10:35:06

    回复 举报
    赞同0
  • w7812
    w7812 板凳
    楼上的说的都挺好,学习学习
    2010-05-05 22:44:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 803 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机盘管回风口中心线最小离墙距离问题

请教一下,在风机盘管卧式暗装的尺寸小的情况下,回风口的中心线离墙或门的边线,最小多少,请结合施工实际来回答。

回帖成功