土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教联锁的问题。

请教联锁的问题。

发布于:2005-08-19 13:19:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如上图所示的系统图,
除了1TK,MK,2TK之间,1TK,1GK之间,2TK,2GK之间要加联锁外。
是不是1TK,MK,2GK之间,2TK,MK,1GK之间也要加联锁?
两台发电机能否并列运行(若不能,则1GK,MK,2GK之间也要联锁)?
这样的话联锁是否太难实现了。
是不是所有联锁都要电气的机械的一起上?
上面的情况机械联锁用“五锁二匙”法能否解决?

1124428745135.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • netling
    netling 沙发
    一般连锁中电气连锁是主连锁,机械连锁只作为辅助连锁,有可能的时候(因为有的时候机械连锁不好实现)最好两种都上
    2006-02-27 18:08:27

    回复 举报
    赞同0
  • dsy123456
    dsy123456 板凳


    1TK,1GK之间联锁,电气+机械联锁(如果有可能)--------一定要用双重连锁吗?
    2006-02-27 16:11:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

5sy3和5su9是那家的产品?

5sy3和5su9是那家的产品?什么意识?3VF-63/4P+RCD(300ma)什么意识?