土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教如何地下1+6框架合理性问题?
各位大师,我现在正在做一框架结构教学楼,地下一层,地上6层,8度0.2g,二类场地。由于建筑要求不能做框架剪力墙结构。建模后计算结果,层位移角已朝超了1/550,请问应如何调整?周期比还用满足高规上第三扭转周期/第一平动周期不应大于0.9的要求吗?
地下室剪力墙建模时还用输入吗?结构图中剪力墙顶还用设暗梁或边框梁吗?

全部回答(2 )

  • lare
    谢谢解析,谢谢
    2010-04-24 09:57:24 来自 PC 评论 举报
  • liwei_1974_02
    建议你增加不满足位移角限值方向的 结构刚度,加大该方向框架柱的截面,周期折减取0.8(或者争取更高),减小荷载对位移角也有帮助。
    如果结构高度不超过28米,高规中周期比的要求可以不考虑。
    地下室建议输入模型,如果作为地上结构的嵌固,可以不输人,但要满足嵌固端的具体规定。
    2010-04-24 09:29:24 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10