土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 上下级断路器配合问题

上下级断路器配合问题

发布于:2010-04-23 14:56:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我现在做着一个小区的市政配套施工图,直接由箱式变压器的馈线柜给每栋楼提供电源。问题是这样的:单体施工图中楼的进线端总断路器为BL250 SN 4P 250A,其前端最大短路电流为6.6kA,从箱变到单体电缆为VV22-0.6/1.0(4*120),总长约120米。基于以上这种情况,我怎样选择该回路的上级断路器(也就是该回路中变压器馈线柜的出线上的断路器)与单体进线上的总断路器配合使用才算是合理呢?请高手指教,不胜感激!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gentle_ray
    gentle_ray 沙发
    变压器出口断路器额定电流按变压器容量来选,整定电流按所带负荷的计算电流来选,工程中也有按变压器容量的70%~80%来确定整定电流的,你的问题实际是线路相间短路的电流三段保护,即电流速断保护(I段),定(反)时限过电路保护(III段),限时电流速断保护(II段),你的系统一般装设I、III段保护,在速断保护范围内,I段为主保护,III段为后备保护,在速断保护死区内,III段为主保护。当I段灵敏度系数不满足要求时,加设II段保护。具体计算要牵扯到动作电流和时间的整定,灵敏度系数效验等,你随便找本供配电系统的书或手册上应该都有叙述的
    2010-04-25 15:11:25

    回复 举报
    赞同0
  • xj.7204
    xj.7204 板凳
    这两个断路器不存在上下级关系啊,他们之间没有分支,从箱变配电柜到配电箱之间只有一条4x120的电缆,所以他们等级应该相同。如果存在的话,应该是配电箱处的漏电保护动作时间比配电柜处时间短一个级别。

    [ 本帖最后由 xj.7204 于 2010-4-23 16:50 编辑 ]
    2010-04-23 16:49:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上下级断路器配合问题

