土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷系统管道安装时候可以用焊接?

自喷系统管道安装时候可以用焊接?

发布于:2005-08-19 10:15:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
管理一个工程,自喷管道系统安装时候碰到一些问题:
设计要求采用镀锌钢管,管网安装应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接;
法兰连接可采用焊接法兰或螺纹法兰。焊接法兰焊接处应重新镀锌后再连接。
施工中却采用热镀锌钢管,DN≤80采用丝扣连接,DN≥100采用焊接连接。
不是说规范上不允许焊接连接吗?但是有些地方做的时候对DN100以上的都采用焊接,还是用焊接了。是地方规范允许的?广东的地方规范允许这么做(DN100以上的采用焊接)?
还有焊接时,二次镀锌和内外防腐如何处理?
不让在安装好的管道上开口施焊,是规范的禁止条文吗?
请高手指点。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助(我是新手啊,大家不要笑话我)

我是学化工的,现在做一个喷雾的东西,现在我已经知道这个喷头形成喷雾的压力为3~6公斤,可是我想确定供水管的直径,水量我也确定。希望各位大侠来帮助我告诉我如何确定或者从哪本资料上可以查到