平常是我错了吗?
我的一个回路有六个分支,其中3个单相,三个是三相,平常我做的负荷计算只是简单的相加,乘以需用系数,可是昨天我用天正电气算的时候,却发现,计算功率的结果不是总功率乘以需用系数的值,平常是我算错了吗
发布于
2005-08-19 09:27:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
han2003
你才知道呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2005-08-22 14:36:22
来自 PC
评论
举报
jwill@co163
单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算:
(1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相包荷的3倍。
(2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的根3倍;多台时取最大线间负荷的根3倍加上次大线间负荷的(3-根3)倍。
(3)既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。