正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
照明工程
14.04 万条内容 · 398 人订阅
阅读下一篇
感觉标准上面仅仅是对照度有了一定的规定 ,但是实际运行的时候,还是 必然要考虑节约的问题吧? 如果您设计照明系统的时候 ,载达到标准规定的前提下,你会做哪方面的节能工作呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
(1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相包荷的3倍。
(2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的根3倍;多台时取最大线间负荷的根3倍加上次大线间负荷的(3-根3)倍。
(3)既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。
这是规范里的,是不是就是这种方法?
这里面的线间负荷和相负荷怎么理解?
谢谢,我刚干设计不太懂
回复 举报