土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于负荷计算的疑问

关于负荷计算的疑问

发布于:2005-08-19 09:25:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我的一个回路有六个分支,其中3个单相,三个是三相,平常我做的负荷计算只是简单的相加,乘以需用系数,可是昨天我用天正电气算的时候,却发现,计算功率的结果不是总功率乘以需用系数的值,平常是我算错了吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jwill@co163
    jwill@co163 沙发
    还有就是当三相不平衡时有什么方法让它平衡??
    2005-08-19 16:02:19

    回复 举报
    赞同0
  • jwill@co163
    jwill@co163 板凳
    单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算:

    (1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相包荷的3倍。

    (2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的根3倍;多台时取最大线间负荷的根3倍加上次大线间负荷的(3-根3)倍。

    (3)既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。


    这是规范里的,是不是就是这种方法?
    这里面的线间负荷和相负荷怎么理解?
    谢谢,我刚干设计不太懂
    2005-08-19 16:01:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多