大虾帮帮忙
液化石油气储罐的雨喷淋灭火时间按几小时考虑?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liu5919691
    liu5919691 沙发
    谢了!!
    2005-08-19 17:04:19

    回复 举报
    赞同0
  • 果汁
    果汁 板凳
    《建规》第8.2.7条第三款:液化石油气的火灾延续时间,应按6.00h计算。
    第8.3.4条:自动喷水灭火延续时间按1h计算。

    消火栓6h,自喷1h。