“10万平米地下车库开天井面积达到2%需要做防排烟”这个话题 toplhc 大区管说已经讨论结束了,提出了新的可以讨论的话题,即
1、超过两千平米的是否一定不能机械排烟?
规范的条文很多人在上面也说过了,应设,但不一定是绝对。以高规为例,8.4.1.1条也说过“虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道”应设置机械排烟。这一条的初衷是考虑自然排烟口到最远点的距离不超过30米,仅考虑内走道两端两个窗,有些内走道中间同样可以自然通风。所以我们的广泛共识是虽然规范说了“应”,但超过60m的同样可以自然排烟。只不过超过两千平米的意见没有这么广泛。
2、如何自然排烟?
即什么样的条件才满足自然排烟。规范没有说,到目前为止都没有直接权威的说法。各种规范只是泛泛2%-5%。22楼的提了一个地方规定,我们仅能酌情参考。来争论这个到底怎样才能突破“应”而不设机械排烟,是永远也没有结论的,毕竟每个工程有所差异且无统一权威规定。
我把内容复制过来,新开个帖子,大家互相讨论,同时可以给我们这些新手学习的机会。
[