热继电器缺相保护的问题

发布于:2010-04-23 09:16:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有的三相热继电器有差动断相保护功能,但是说明书上写的2小时内动作,这么长时间还能可靠保护缺相吗?我认为缺相了应该立刻动作,厂家为什么写2小时内呢,也没有曲线图。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zmq1966
    zmq1966 沙发
    2小时内动作?电机早就烧了
    2010-04-28 20:08:28

    回复 举报
    赞同0
  • vhdlcpld
    vhdlcpld 板凳
    不是笔误,可以到正泰或得力西网站下载产品资料,产品手册上写的
    2010-04-26 20:33:26