水泵这样改,有意义吗?
水泵这样改,有意义吗?
现将供设备冷却用的一台管道泵(Q=1080M3/H H=40M),改为Q=1080M3/H H=80M 水泵,问,同原来水泵比较,流速变否?对提高设备冷却有意义吗?
发布于
2005-08-18 21:03:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(29 )
linchangqing
没有意义]
2005-09-03 21:44:03
来自 PC
评论
举报
lgd_0715
水泵理论流量不变,扬程提高,实际流量肯定会增加一些,也会提高一点点冷却效果。只是从设备角度考虑,一般的冷却设备设计冷却水压力为3~4kgf/cm2即可,你把扬程提到80米,设备能承受吗?