土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电厂测量互感器的问题!

关于电厂测量互感器的问题!

发布于:2005-08-18 20:43:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
低压开关柜的测量互感器为什么都选用 口/1A 的互感器呢?

测量互感器选 口/5 不行吗?

电厂有什么特殊要求吗?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • juju-snz
    juju-snz 沙发
    CT二次采用5A还是1A取决于其二次负荷的大小。
    大家可以算一下,相同二次容量的CT,用1A的其二次额定输出阻抗是用5A的25倍。
    选用CT时要校验它的二次阻抗,当负载的二次阻抗超过了CT的额定值时,有两个解决方法:一是加大二次电缆截面,二是选用二次电流小的CT,而后一种方法是经济的。
    电厂的二次线路较复杂,且多为远方控制,其CT的二次阻抗容易超标,所以应选用二次1A的CT,个别情况甚至有选用二次0.5A的。
    同意!分析得非常精辟!
    2009-03-15 20:41:15

    回复 举报
    赞同0
  • hjw250
    hjw250 板凳
    2008-12-29 20:44:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问大家三相交流变压器的铁心可以换木芯吗

请问大家三相交流变压器的铁心可以换木芯吗,会有什么后果啊.要是通入直流会怎么样啊?

回帖成功

经验值 +10