浅谈地下工程防水设计几点禁忌防水等级制定的不准确
第一、由于现在建筑市场的不完善,建筑行业的从业人员技术水平良莠不齐。有些地下工程防水等级设计片面追求过高,势必造成经济费用增加,若防水等级过低也留下渗漏后患,造成维修上的难度。因此,在制定防水等级应严格按照地下工程防水技术规范(GB50108-2001 )。

第二、防水混凝土设计抗渗等级的应按水力梯度设计
防水混凝土设计抗渗等级要根据水力梯度(最大水头/混凝土最小厚度),目前防水混凝土设计抗渗等级分为s6、s8、s10、s12四个等级,等级越高抗渗能力越强,所以有设计人员以 s8等级来代替s6,以次提高抗渗能力,但这样势必造成水泥用量增加,水化热加大,混凝土形成裂缝产生渗漏。
根据近十年工程实践经验,设计抗渗等级应根据地下工程埋置深度制定,如下表:
防水混凝土抗渗等级与埋置深度
工程埋置深度( m) 设计抗渗等级
<10 S6
10-20 S8
20-30 S10
30-40 S12
第三、混凝土壁厚不应小于250mm
因为混凝土抗渗等级是由水力梯度(最大水头/混凝土最小厚度)制定。混凝土的壁厚增加,可以延长透水通路,提高混凝土阻水截面,从而提高混凝土抗渗能力。
第四、防水混凝土的保护层厚度不应小于50mm
保护层厚度是主筋到混凝土表面的距离,所以在箍筋处保护层厚度要小的多以及施工的误差,造成混凝土保护层过薄或钢筋外漏,形成水透过混凝土沿着钢筋渗透到混凝土内部,在不密实处渗漏。
根据国内外建筑规范、资料,如:
1、 中国建筑研究院出版的《建筑设计资料集》,对混凝土保护层有以下规定:①、迎水面钢筋保护层厚度不小于35mm; ②、在侵蚀环境水下不小于50mm.
2、 香港建筑行业关于钢筋保护层的规范,对于与土壤接触的混凝土保护层厚度不小于50mm.
3、 根据日本建筑行业的《钢筋混凝土工程施工规范》关于与土壤接触的普通混凝土混凝土保护层厚度,①、梁、柱、板不小于40mm; ②、基础、挡土墙不小于 60mm,
综合以上文献、资料,我国防水混凝土保护层厚度应不小于50mm,才能更好提高防水混凝土防水能力。