土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 请问这份图纸是否存在问题?!
本人认为是不是应该在每一插座回路都设置漏电保护断路器,为什么这份图纸是将所有的插座回路设置为一个漏电保护器保护?!
希望能得到各位高人的指点!谢谢!

1124419138352.jpg

全部回答(24 )

  • jinchen9408
    不同的保护方案而已,有什么奇怪的?
    2005-09-19 21:59:19 来自 PC 评论 举报
  • beijingxiaopeng
    最好把空调插座单用一个漏电控制,这样更保险一些。成本也不高
    2005-09-19 20:43:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气施工图

返回版块

32.28 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10