土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助:钢结构计算中提示梁柱承载能力之比超限
如题,刚做的的一个钢结构,柱子用的是钢管混凝土柱子,梁是工字钢梁,超限信息里提示梁柱承载能力比值超限,超过1啦,请钢结构高手给个意见,先谢啦

全部回答(2 )

  • 155217105
    你把工程实践说一下。
    钢管柱肯定会超限的,局部稳定难以满足;可以考虑加横隔板来满足。
    另外,实在是应力比超限就加柱径,适当加壁厚。
    希望能够帮到你。
    2010-05-21 21:08:21 来自 PC 评论 举报
  • huanghaotian
    必要掉下去,自己顶一个先,希望高手进来知知道,本人万分感谢·,:hug: :hug:
    2010-04-22 21:40:22 来自 PC 评论 举报