土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构厂房连接节点可以这样做吗?
钢结构厂房连接节点可以这样做吗?这是一个钢结构公司的图纸,发给我们设计院盖章。希望大家给个好的建议。
我本人是很反对做这样的连接节点的,主要是考虑到现场的焊接质量很难达到要求,除非是做鸟巢焊接加工的技术人员来做我才放心。我更倾向于梁柱连接采用高强螺栓端板的连接形式。

未命名.jpg

全部回答(6 )

  • wzgll
    刚接点采用这样的不行,铰接可以的
    2010-05-18 13:58:18 来自 PC 评论 举报
  • zhangguolang
    熔透焊的焊缝等级是不是二级?需要做X射线扫描码?
    2010-04-23 11:34:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1079 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10