土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新旧规范电缆载流量的对比

新旧规范电缆载流量的对比

发布于:2010-04-22 17:13:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前一段,我们有一位老工程师看一套室外电气图纸,觉得YJV-1KV-4X240的电缆设计的太粗,而且不好施工,决定改细;他的理由是老版电气安装图集240电缆的载流量为649,而我查04DX001-1得出240电缆的载流量仅为339;对此老工程师很纳闷,我也不理解,请同行指点一下,谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 秋石
    秋石 沙发
    新的是按IEC标准来的,不过土壤热阻系数影响的,你要考虑。建议该用双拼电缆。
    2011-01-16 14:47:16

    回复 举报
    赞同0
  • tiger2006
    tiger2006 板凳
    电缆载流量跟敷设方式相关的
    2010-04-24 16:49:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有三个问题想问大家,麻烦各位指点指点,谢谢!

1、在10KV系统图中,看到些是用电流互感器1,有些是用电流互感器2。使用电流互感器1和电流互感器2有什么区别呢?2、看到有些PT柜中设置避雷器,有些没有呢?如果在进线柜设置了避雷器,是不是在PT柜就不用了呢?3、为什么有些计量柜中只有一个电压互感器,有些有两个呢?[ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2010-4-22 18:00 编辑 ]