供配电技术
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
阅读下一篇
最近有个工程的低压开关柜外壳防护等级需要IP54,想请做过或见过的前辈指点一下,谢了。1.组装式柜架2.铰链如何处置3.降容如何计算
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
elec
沙发
另外请教,固定柜断路器的弹簧储能机构上是否能加电磁锁(柜间闭锁用)?一般电磁锁是否均加在隔离上(柜间闭锁)?另弹簧储能机构上是否能加程序锁?
2005-08-22 10:24:22
赞同0
-
jiangxh96
板凳
3楼说得完全正确,仅仅在电气合闸回路弄个接点闭锁,机械合闸当然不起作用。一般最好用电磁锁。