土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV 进线开关630A 熔丝问题

10KV 进线开关630A 熔丝问题

发布于:2010-04-22 12:56:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看到一份图纸10KV 进线开关630A 后面的熔丝是100A的,开关160A 后面的熔丝是30A的,这是为什么啊,那位大哥给解释一下啊,难道是图纸错了。
  • y502x
    y502x 沙发
    是FC回路?开关(负荷)开关只是控制开停,熔断器是保护短路或过载,根据电动机和短路电流选择的。开关不可能有很多规格,熔断器有较多规格可选,两者并不要求一样。