土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 建筑防排烟小结

建筑防排烟小结

发布于:2010-04-22 12:42:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、高层建筑:

(一)防烟:(保证空气压力大于走道和房间,烟气不能侵入)# h; M, _* J8 J' Z!
对象:所有高层建筑
部位:防烟楼梯间、前室、封闭避难层
1、机械正压送风防烟:> 50M一类公建;> 100M住宅
2、防烟楼梯间及其前室均不能自然防烟时,防烟楼梯间应独立机械正压送风防烟,前室不送风。[
3、自然排烟:需满足开窗面积要求
防烟楼梯间 2M /5层
前室 > 2M9
合用前室> 3M

(二)排烟:
对象:一类建筑,> 32M二类建筑- v: f
部位:≥20M走道、房间、中庭、地下室
1、走道:≤60M,开窗面积≥2% 自然排烟$
> 60M 机械排烟
2、中庭:净高 <12M,开窗面积≥5%中庭地面积 自然排烟
净高 >12M 机械排烟: }1 ? Y
3、房间:>100M,经常有人停留且可燃物较多的房间:开窗≥2% 自然排烟
无窗、固定窗 机械排烟9 n
4、 地下室:( Z
总面积>200M ,或一个房间>50M ,经常有人停留且可燃物较多:机械排烟+正压送风(送风量≥排烟量的50%)
(三)其他:
排烟防火阀:280℃自动关闭
排烟风机:280℃时能连续工作30min/ in
机械加压送风口:风速≤7m/s_
排烟口:风速≤10m/s
机械加压送风机余压:防烟楼梯间40Pa~50Pa
前室、封闭避难层25Pa~30Pa
M
二、多层建筑:歌舞娱乐放映游艺场所
1、 应设置在首层、二层、三层靠外墙部位;当设置在其他层时,应设防、排烟措施。1 X
2、其中应机械排烟b
地下房间;
地上固定窗、无窗房间
>20M无自然排烟的疏散内走道
>40M的疏散内走道
我再补充一点:
自然排烟的条件: i
多层:中庭、舞台≥楼地面积的5%1 7 `
多层:其它场所2~5%

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • xinya2008
    xinya2008 沙发
    有些条文比如风速的控制,规范上都是“宜”,在条文说明里都有解释,在条件比较苛刻的时候可以不遵守的。不用死抠规范,容易走进死胡同。
    2010-05-04 16:53:04

    回复 举报
    赞同0
  • zjt530
    zjt530 板凳
    挺好的啊
    2010-05-03 12:17:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高层建筑的分类

表1 高层民用建筑的分类 建筑名称 一类 二类 居住建筑 住 宅 高级 n≥10层 普通 n≥19层 n=10~18层 公 共 建 医 院 H>24m 旅 馆 高级 H>24m 普通 H>50m 24m 办公楼、科研楼、档案楼 重要 H>24m 普通 H>50m 24m 教学楼 H>50m 24m 商住楼 F>1500m2 H>24m

回帖成功

经验值 +10